EPS配电问题(断路器、电缆如何选?)
why_cool
why_cool Lv.5
2006年05月01日 13:56:59
来自于断路器
只看楼主

对于EPS的配电,比如说一15KW的EPS,保护开关、配线如何选择?是按常规的用电量容量选,还是会有不一样的考虑?是按动力设备选择还是按照明用电选择?还是不同的用途不同的选择?期盼指点中......

对于EPS的配电,比如说一15KW的EPS,保护开关、配线如何选择?
是按常规的用电量容量选,还是会有不一样的考虑?是按动力设备选择还是按照明用电选择?还是不同的用途不同的选择?
期盼指点中......
免费打赏
金霸王
2006年05月01日 17:55:10
2楼
15KW的EPS输出是几A?如是三相的最大应可以去到15KW*1.5A*1.5倍=33A??????
回复
co1632005
2006年05月02日 21:49:28
3楼
EPS不要用,吃药的多
回复
金霸王
2006年05月02日 22:01:41
4楼


难道UPS吃药不多?
回复
why_cool
2006年05月03日 16:06:17
5楼
我这里不是消防用电,是甲方明确提出要用的,在高档别墅内地下室有采光井,排雨水用的,怕下大雨时又停电,那地下室恐怕就要被淹了,甲方有钱咱不管。