网络数据机房计算负荷时,冬、夏的室内计算温度是多少?设备功率一般为每平米多少瓦?照明呢?谢谢~
网络数据机房计算负荷时,冬、夏的室内计算温度是多少?设备功率一般为每平米多少瓦?照明呢?谢谢~
2楼
一般500W,左右,南京佳力图专业机房空调厂家,欢迎咨询。15251878167
回复
3楼
多谢~请问取400W有依据吗?
回复
4楼
貌似有专门做机房空调的,你咨询一下厂家吧,或者问一些老的工程师,反正那个东西发热量很大,貌似还不能有水,挺麻烦
回复
5楼
我个人认为网络机房里面的空调不能按照每平方米多少瓦来计算,应该先咨询甲方的机柜几台,路由器,交换器等发热量多大。而且个人建议采用一备一用的方式。很多公司网络是重点,一旦机房空调制冷量不够,哭都来不及!
回复
6楼
另外一些厂家如大金等本身有无人基站空调,也可以建议采用一下。如果空间足够,我个人还是比较喜欢使用基站空调。直接吹,效果好!
回复
7楼
同意!
回复
8楼
網絡機房面積一般不太大,建議使用分體式空調