做景观设计时,喷泉水池里的泵及水下灯具配电必须采用12V电压供电吗?采用380/220v供电加漏电保护是否可以?

做景观设计时,喷泉水池里的泵及水下灯具配电必须采用12V电压供电吗?采用380/220v供电加漏电保护是否可以?
免费打赏
ljs1399
2006年05月09日 22:56:49
12楼
可以用.必须做好防水处理.
回复
ttt58716
2006年05月10日 19:46:50
13楼
可以用.必须做好防水处理.且电缆线必须用水下防水电缆,电缆接头最好用水下接线盒.
回复
wty58716
2006年05月11日 12:34:33
14楼
可以用电压220V(380V)的潜水泵和220V的水下射灯.你只要选择正规厂家生产的产品,产品本身的防水是不成问提的.但是连接产品的电缆线,在水下部分必须用水下防水电缆,电缆在水池内的接头要做好防水处理,最好用水下接线盒.另控制水泵、水下射灯的开关要加上漏电保护,同时水池内的所有金属构件要做好等电位接地.
回复
流春
2006年05月11日 13:42:21
15楼
按照游泳池的设计规定,在0区内,只有采用标称电压不超过12V的安全超低压供电时,才可能装设用电器具及照明器(如水下照明器、泵等)。
喷泉、喷水池的安全保护措施为参照执行。
游泳池是人在水里,要求就严格,喷泉、喷水池不考虑人进去,所以相对要求松一点,现在做220V水下灯的很少,都是做LED灯,低压12V,安全,耗电量低,色彩丰富,水泵没有低压的,加漏电开关解决就行了,
同时要做好等电位联接
回复
jirui0298
2006年05月11日 14:50:49
16楼
还没做过这方面的,学习中
回复
yzj_xj
2006年05月11日 15:24:49
17楼

同意!!最好的方法!!
回复
nh-sl
2006年05月11日 17:33:47
18楼

变压器放起来比较麻烦阿,影响景观,需解决这个问题!
回复
fansuiling
2006年05月11日 21:06:29
19楼
我做过的游泳池就用12V电压的水下灯
回复
pigeon_work
2006年05月11日 22:10:56
20楼
一般水下灯都配有变压器和3米电缆,可直接采用220v供电,变压器放在2区,水池做局部等电位,我都是这样做的审图没问题。不过如果加漏电开关运行时间一长经常跳闸。水泵放在水池中几次审图都没过,改为放在水池附近才可以。
回复
zh_yingyu
2006年05月11日 22:14:32
21楼
注意,不是加漏电的问题!如果只是~220V配电加漏电保护是违反规范的,接地也没有用。

当采用~220V配电时必须采用II型灯具,这样就安全了
回复

相关推荐