做景观设计时,喷泉水池里的泵及水下灯具配电必须采用12V电压供电吗?采用380/220v供电加漏电保护是否可以?
做景观设计时,喷泉水池里的泵及水下灯具配电必须采用12V电压供电吗?采用380/220v供电加漏电保护是否可以?
22楼
我们这里的喷泉池就是采用220V水下灯具.
回复
23楼
如果是泳池,灯具应该用12V,24V,如果是不下人的喷泉(维修除外),用12V,24V或220V加漏电都可以,但建议还是用低电压为好,产品很成熟
回复
24楼
就是啊,这种我见过啊
回复
25楼
必须采取安全技术措施-人身安全第一.
用电器具(包括水下灯\水泵)应按规范选用12V安全电压.
水池内的所有金属构件要做好等电位接地.
加漏电开关只是辅助保护,不能从根本上解决安全问题.跳闸
漏电开关运行时间一长经常跳闸只是材料质量和施工质量问题,你不能因为开关经常跳闸而取消漏电开关,因为违反规范的设计万一出事故,真正追究起来,设计跑不了.
目前令人头大的是没有12V水泵.
回复
26楼
水下灯最好采用LED灯源,接开关电源24V供电,水下接线盒可采用普通接线盒,待接线完毕后采用沥青或石蜡密封,或采用水下专用密封接线盒(成本较高)。喷水泵采用380V供电,做好漏电接地保护。
回复
27楼
灯具要用IP68啊.
回复
28楼
下灯最好采用LED灯源,接开关电源24V供电,水下接线盒可采用普通接线盒,待接线完毕后采用沥青或石蜡密封,或采用水下专用密封接线盒(成本较高)。喷水泵采用380V供电,做好漏电接地保护。
很合理的
回复
29楼
下灯最好采用LED灯源,接开关电源24V供电,水下接线盒可采用普通接线盒,待接线完毕后采用沥青或石蜡密封,或采用水下专用密封接线盒(成本较高)。喷水泵采用380V供电,做好漏电接地保护。
回复