最近碰到这样一个问题,公司的一批漏保RCD安装到一个工地老是出现不间断跳闸的现象。RCD所带的负载是一些日光灯,(RCD型号是DPN 16A。DPN的意思就是L和N同时断开。)首先怀疑是RCD的动作整定值偏小(按国家标准要求终端负载RCD的动作值应该是15mA<30ma),后将出现跳闸的产品拿到专用测试台上测试,动作电流是25ma,后来换了另外一个厂家的产品,同样的测试机台和测试方法它的动作电流是21ma,替代原来的故障产品,未出现跳闸现象。我的问题:
最近碰到这样一个问题,公司的一批漏保RCD安装到一个工地老是出现不间断跳闸的现象。RCD所带的负载是一些日光灯,(RCD型号是DPN 16A。DPN的意思就是L和N同时断开。)首先怀疑是RCD的动作整定值偏小(按国家标准要求终端负载RCD的动作值应该是15mA
1、为什么动作电流小还不会跳闸?
2、除了泄漏电流外还有其它什么因素会影响动作呢?
2楼
产品质量问题,无法讲原理了,因为它不可靠产生的误动作,还有什么可说的?!
回复
3楼
产品质量问题,无法讲原理
回复
4楼
RCD 应该有俩个数值,一个是额定不动作电流,一个为额定动作电流。如果没记错的话额定不动作电流为额定动作电流的一半左右,泄露电流在额定不动作电流与额定动作电流RCD可动作可不动作
甲型RCD,动作电流是25mA
已型RCD,动作电流是21mA
你所用的工作场合的泄露电流应该小于21mA
并不能说明甲型RCD比已型RCD差
回复