【求教】关于速断保护动作的原因
冬天的雨
2011年05月18日 20:28:54
来自于继电保护
只看楼主

昨天炼钢厂的风机出线柜速断保护动作,保护装置记录的动作电流值为99.99,电流互感器变比为500/5.炼钢厂的10kv进线开关速断保护动作,110kv变电站的去炼钢厂的10kv出线开关速断保护动作.造成10kv系统电压闪络,与炼钢厂在同一母线上的其他出线因受电压突降影响负荷减少.将风机出线柜手车拉到试验位,其他开关恢复送电后一切正常.检测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.未查出故障原因,今天将风机出线试送电,送电后运行正常.请教各位大侠速断保护动作的原因.

昨天炼钢厂的风机出线柜速断保护动作,保护装置记录的动作电流值为99.99,电流互感器变比为500/5.炼钢厂的10kv进线开关速断保护动作,110kv变电站的去炼钢厂的10kv出线开关速断保护动作.造成10kv系统电压闪络,与炼钢厂在同一母线上的其他出线因受电压突降影响负荷减少.将风机出线柜手车拉到试验位,其他开关恢复送电后一切正常.检测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.未查出故障原因,今天将风机出线试送电,送电后运行正常.请教各位大侠速断保护动作的原因.

[ 本帖最后由 zam123 于 2011-5-19 21:40 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2011年05月21日 17:13:28
22楼
原本只是风机短路,却引起三级断路器跳闸,楼主是否考虑过继电保护整定是否合理?

1、风机馈线开关设瞬时速断是合理的。

2、炼钢厂总进线开关为什么要设瞬时速断?该开关处的短路电流与馈线开关处(如风机)的短路电流几乎完全是一样的,如何实现选择性?难道任何一个馈线开关下方短路,都要把整个母线停电吗?
总进线开关处如需要速断保护,也只能设延时速断,加入一定延时,完成于馈线速断保护的上下级配合,才能满足继电保护动作的选择性。

3、上一级变电所炼钢厂出线开关的瞬时速断保护是如何整定的?为什么下一级母线的某个馈线短路也能使该断路器速断保护动作跳闸?
线路速断保护的整定原则为:躲过最大运行方式下,本线路末端的三相短路电流。也就是说,炼钢厂的10kV母线短路,上一级炼钢厂出线开关的速断保护也不应该动作。
回复
wojv2009
2011年05月21日 19:47:58
23楼
感谢版主学习了!
回复
wojv2009
2011年05月21日 19:54:24
24楼
检查风机二端电缆头是否有放电痕迹。
这么高的短路电流不会没有原因的,倾向于电气人员内部由于某种失误所造成。
回复
chwdiy
2011年05月21日 20:34:01
25楼
测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.
回复
hiafang
2011年05月22日 09:29:15
26楼
赞同确实发生了短路的说法。
而且这个短路电流非常大,很可能是三相短路。

建议查一下出线柜内部,出线电缆,连接头等地方。
回复
njsjyjy
2011年05月22日 14:24:22
27楼
建议检查一下保护装置的电流互感器是否正常
回复
zhd102288
2011年05月22日 17:00:21
28楼
空气湿度过大引起拉弧会不会导致这种现象?
回复
冬天的雨
2011年05月22日 17:19:58
29楼
经检查发现在保护的整定上确实不合理,风机的出线定值比炼钢厂的进线定值大,但是都比变电站的出线定值小
回复
冬天的雨
2011年05月22日 17:22:26
30楼
检查电机没有问题,电缆也没有问题,出事时我也在现场,电缆头也没有放炮,电缆经耐压试验没有问题。
回复
zyz8438
2011年05月22日 18:27:11
31楼


奇怪就奇怪在这里,明明有那么大的短路电流,难道没有留下一点痕迹?10kV开关柜检查过了吗?
回复