【求教】关于速断保护动作的原因
冬天的雨
2011年05月18日 20:28:54
来自于继电保护
只看楼主

昨天炼钢厂的风机出线柜速断保护动作,保护装置记录的动作电流值为99.99,电流互感器变比为500/5.炼钢厂的10kv进线开关速断保护动作,110kv变电站的去炼钢厂的10kv出线开关速断保护动作.造成10kv系统电压闪络,与炼钢厂在同一母线上的其他出线因受电压突降影响负荷减少.将风机出线柜手车拉到试验位,其他开关恢复送电后一切正常.检测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.未查出故障原因,今天将风机出线试送电,送电后运行正常.请教各位大侠速断保护动作的原因.

昨天炼钢厂的风机出线柜速断保护动作,保护装置记录的动作电流值为99.99,电流互感器变比为500/5.炼钢厂的10kv进线开关速断保护动作,110kv变电站的去炼钢厂的10kv出线开关速断保护动作.造成10kv系统电压闪络,与炼钢厂在同一母线上的其他出线因受电压突降影响负荷减少.将风机出线柜手车拉到试验位,其他开关恢复送电后一切正常.检测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.未查出故障原因,今天将风机出线试送电,送电后运行正常.请教各位大侠速断保护动作的原因.

[ 本帖最后由 zam123 于 2011-5-19 21:40 编辑 ]
免费打赏
seven14
2011年05月23日 11:33:18
32楼
不可能吧。。。二次值不可能有这么高的
回复
小清新
2011年05月23日 16:17:52
33楼
应该是瞬时短路,短路电流很大,一般保护厂家二次电流测量最大值就是99.99,所以应该是已经超出测量范围,10KV母线电压降低证明这一点,也就是说没有误动。但“检测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.未查出故障原因,今天将风机出线试送电,送电后运行正常”有点不可思议。.应该仔细检查风机回路,这么大的短路电流应该有灼烧的痕迹
回复
li11_
2011年05月24日 10:08:18
34楼
谢谢了,很有帮助,学习下
回复
zyz8438
2011年05月24日 14:56:41
36楼


这个问题问的很好哦!

10kV母线一般不设专用母线保护,其保护一般由进线电源的延时速断和过流保护来实现。所以,当母线短路时,保护动作会有一定的延时,这确实是一个不利因素。但是毕竟母线馈出回路较多,馈出线路短路的可能性要远远大于母线短路,为了满足选择性要求,避免不必要的停电事故扩大化,进线开关是不宜设瞬时速断保护的。
回复
fengzhi-a
2011年05月24日 21:32:32
37楼
电机电缆都没问题 那就是-----堵转
回复
nyytjo
2011年05月25日 15:47:19
38楼
是哪个厂家的微保?检查一下现在适时运行电流,看看微保的检测回路是否正常,这样可以分析是不是微保本身不稳定造成的。
回复
mingkun128
2011年05月26日 14:11:39
39楼
是速断,但是三级太夸张了,短路电流持续这么久,线路设备都没问题吗?
回复
yzudxxyj
2011年09月28日 10:27:25
40楼
呵呵,有这么大的电流的,我们厂是110KV进线,10KV送到各产线,其中一条10KV高压线路短路记录是电流93.5A,CT变比600/5,后经过查找,在密封很好的电缆桥架内发现短路点,6根185的高压电缆有2根几乎烧断,其余4根电缆皮烧焦。短路造成后果是故障产线的10KV进线开关速断,其余在同一母线上其它产线的低压变频器由于母线欠压纷纷欠压保护动作,损失巨大

[ 本帖最后由 yzudxxyj 于 2011-9-28 10:28 编辑 ]
回复
shadin
2011年10月01日 16:27:57
41楼
保护误动是基本不可能的,瞬时采到的故障电流是有依据的,有没有故障录波啊。可以把当时的录波文件拿来比对参考一下。还是存在故障的。