昨天炼钢厂的风机出线柜速断保护动作,保护装置记录的动作电流值为99.99,电流互感器变比为500/5.炼钢厂的10kv进线开关速断保护动作,110kv变电站的去炼钢厂的10kv出线开关速断保护动作.造成10kv系统电压闪络,与炼钢厂在同一母线上的其他出线因受电压突降影响负荷减少.将风机出线柜手车拉到试验位,其他开关恢复送电后一切正常.检测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.未查出故障原因,今天将风机出线试送电,送电后运行正常.请教各位大侠速断保护动作的原因.
昨天炼钢厂的风机出线柜速断保护动作,保护装置记录的动作电流值为99.99,电流互感器变比为500/5.炼钢厂的10kv进线开关速断保护动作,110kv变电站的去炼钢厂的10kv出线开关速断保护动作.造成10kv系统电压闪络,与炼钢厂在同一母线上的其他出线因受电压突降影响负荷减少.将风机出线柜手车拉到试验位,其他开关恢复送电后一切正常.检测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.未查出故障原因,今天将风机出线试送电,送电后运行正常.请教各位大侠速断保护动作的原因.
[
本帖最后由 zam123 于 2011-5-19 21:40 编辑 ]
43楼
回复
44楼
出现三级联动。风机出线的动作二次值是99.99.首先可以肯定的是不会是误动!
出现如此大的故障电流。应该结合风机本身的实际电流去检查各级保护定值之间的配合以及各级所有保护CT是否合理。调出故障波形去分析故障原因。
回复
45楼
出现三级联动。风机出线的动作二次值是99.99.首先可以肯定的是不会是误动!
出现如此大的故障电流。应该结合风机本身的实际电流去检查各级保护定值之间的配合以及各级所有保护CT是否合理。调出故障波形去分析故障原因。
回复
46楼
我承认我是来灌水的,可我更是来学习的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
47楼
我也是来学习的!!!
回复
48楼
z这难到我了, 占个位子看
回复
49楼
我也跟着学习了!!!
回复
50楼
应该不是的,
回复
51楼
这么大的值肯定有短路的痕迹慢慢查吧会有发现的
回复
52楼
估计是误动,99A,2倍不到就动作
是这样
回复