【求教】关于速断保护动作的原因
冬天的雨
2011年05月18日 20:28:54
来自于继电保护
只看楼主

昨天炼钢厂的风机出线柜速断保护动作,保护装置记录的动作电流值为99.99,电流互感器变比为500/5.炼钢厂的10kv进线开关速断保护动作,110kv变电站的去炼钢厂的10kv出线开关速断保护动作.造成10kv系统电压闪络,与炼钢厂在同一母线上的其他出线因受电压突降影响负荷减少.将风机出线柜手车拉到试验位,其他开关恢复送电后一切正常.检测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.未查出故障原因,今天将风机出线试送电,送电后运行正常.请教各位大侠速断保护动作的原因.

昨天炼钢厂的风机出线柜速断保护动作,保护装置记录的动作电流值为99.99,电流互感器变比为500/5.炼钢厂的10kv进线开关速断保护动作,110kv变电站的去炼钢厂的10kv出线开关速断保护动作.造成10kv系统电压闪络,与炼钢厂在同一母线上的其他出线因受电压突降影响负荷减少.将风机出线柜手车拉到试验位,其他开关恢复送电后一切正常.检测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.未查出故障原因,今天将风机出线试送电,送电后运行正常.请教各位大侠速断保护动作的原因.

[ 本帖最后由 zam123 于 2011-5-19 21:40 编辑 ]
免费打赏
无纤尘
2011年11月30日 11:09:41
53楼
这个原因还真是挺神秘的.肯定短路了.还查不到故障点...期待后续
回复
dengfeng84
2011年12月05日 19:25:27
54楼
看了大家的分析,感觉自己又进步了一点
回复
liyu1314
2012年06月12日 11:54:57
55楼
我们单位10KV高压柜出现了多次速断保护的现象,找不到原因,请教一下。具体情况是这样的:设备都正常开机,正常运行,大概十点多种,10KV变压器柜速断保护跳闸,低压进线柜没有分断,速断电流设定定值6.5A,速断电流第一次保护6.8A 第二次保护 6.92A 第三次保护 7.52A,变比是100/5 找不到原因,求各位高手讲解
回复
w0a9n1g2
2012年06月12日 13:32:20
56楼
3级开关都动作了,肯定是瞬时动作,既您的系统中应该发生了很严重的平衡短路,如果是不平衡短路,短路电流在中压的不接地系统中,不会有如此大的短路电流。我建议您从10kV配电柜开始逐段检查(10kV炼钢厂段),看是否有短路情况。至于您说第二次合闸送电,这就不好说了。
回复
tdqhappy0
2012年06月12日 15:14:23
57楼
风机这种负载有个特点,就是容易过电流