如题,我的用电设备总功率为180KW,都是灯具,有钠灯但内部有电容,其余的都是led灯(大部分是24v的),功率因数我取0.8,计算电流有340~350A,箱变内有几个400A的开关,但考虑费用,还是觉得只用一路电缆供出比较省,但是就怕那开关不够过~~ 如果分平分两路的话,电流为170A左右,太浪费了!望各位大侠不吝指教!不胜感激~~~
如果分平分两路的话,电流为170A左右,太浪费了!
望各位大侠不吝指教!不胜感激~~~
如题,我的用电设备总功率为180KW,都是灯具,有钠灯但内部有电容,其余的都是led灯(大部分是24v的),功率因数我取0.8,计算电流有340~350A,箱变内有几个400A的开关,但考虑费用,还是觉得只用一路电缆供出比较省,但是就怕那开关不够过~~ 如果分平分两路的话,电流为170A左右,太浪费了!望各位大侠不吝指教!不胜感激~~~