我住的这栋楼一层为框架,二层以上是砖混,共8层。由于太阳能没地方放,经征求楼上这家人的同意,我在屋面上搭了一个台子,当时没觉得危险,但现在越看心里越没底。台子高1.15米,宽1.7米,长3.8米,用了约70块空心砖砌成,预制板8块(左右各4块)。每块预制板长约1.9米,宽约0.46米,厚约5公分,每块预制板里面有4根钢筋。预制板上面又加了一层水泥砂浆,约4公分厚。太阳能储水150升。这个台子下面是卫生间和厨房。
台子高1.15米,宽1.7米,长3.8米,用了约70块空心砖砌成,预制板8块(左右各4块)。每块预制板长约1.9米,宽约0.46米,厚约5公分,每块预制板里面有4根钢筋。预制板上面又加了一层水泥砂浆,约4公分厚。太阳能储水150升。这个台子下面是卫生间和厨房。
屋面打的现浇,具体承重不知道,据说(只是据说)是600KG/平方米。
请高手分析一下:1、屋面是否能承受这个台子?2、我做的预制板不标准,太阳能会不会压断预制板?谢谢!
[ 本帖最后由 songcore 于 2011-5-20 16:33 编辑 ]