我原设计PC级双切装置前设隔离开关,审图时老总要求PC级双切装置前设断路器,我不知道为什么,请教各位大侠了,谢谢!
我原设计PC级双切装置前设隔离开关,审图时老总要求PC级双切装置前设断路器,我不知道为什么,请教各位大侠了,谢谢!
12楼
规范是这么写的,只能过载报警,不能切断,市场上有这种产品吗?
回复
13楼
加隔离开关就可以了,最好加上。对PC即得
回复
14楼
回复
15楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
不管是PC还是CB,都是一种双电源切换装置,前段是否加开关应该根据民规7.1.4上的规定及住宅相关规范来把握,其次是供电局相关要求来确定,
回复
16楼
放射式供给双电源开关的不用加,树干式的加,我出过的图有一次是北京建筑设计研究院审查中心审的,他们就是这样提的,但是各地审图中心审图方法不一样,所以现在我都在,加了肯定不错,不加有的审图中心不让
回复
17楼
回复
18楼
16楼说得对,如果是放射式供电则不加,如果是树干式配电则加。
回复
19楼
我觉得,应该加。因为PC级的没有短路保护能力或则说过负荷保护能力。
而且,要加的断路器的保护能力,应该和PC级的ATSE的壳架电流相同,大致是1:1.
这样才会起到保护ATSE不被短路电流烧坏的可能。
回复
20楼
正如沙发一楼所说的那样,PC 级切换开关无短路保护功能 正解```
回复
21楼
PC级双电源切换开关前置应装设断路器
回复