12楼
保守点好,不然你要吃苦头的
回复
13楼
我做8米高的,内有构造柱和构造梁,才350厚的墙体,配筋14@150
回复
14楼
和池子的形状大小,是否有顶盖,地质条件好不好等有关。
1)矩形水池,如果池子很大,池壁很长(L>18m),没有顶板,那么建议变截面,上350,下500-600。
2)矩形水池,如果池子不大,没有顶板,那么有的时候300也可以了,比如都是些3*3的小池子,节约的话甚至250也可以。
3)矩形水池,如果池子很大,池壁很长(L>18m),有顶板,那么350可以的。
4)圆形水池,直径10m以下,包括10m,300壁厚可以了。
以上是针对6m水池的大概介绍,大概算是偏于保守的吧。不过由于不知道你的池子构型、地质条件等具体情况怎么样,所以配筋不能完全确定。
[ 本帖最后由 coffee_cat 于 2011-5-21 09:13 编辑 ]
这位朋友说的在理,我觉得可以保守一点,壁厚取400mm~500mm。
回复
15楼
工艺的别抢结构的活了,不计算乱配要出问题的。。
回复
16楼
呵呵 长见识了哈
回复
17楼
壁厚也和池面积有关,6米的井和6米深的生化池壁厚也不一样,这种问题还是发到结构版块比较容易解决。
回复
18楼
现在我们厂7米得池子也就用300的
回复
19楼
学习 用400的 然后结构再配
回复
20楼
300就可以了,关键是配筋以及梁柱的配置。还有砼的标号别搞错就OK了!
回复