接地用埋地镀锌扁钢是否需要防腐
pzz7503
pzz7503 Lv.3
2011年05月19日 17:13:19
来自于防雷减灾
只看楼主

埋地的接地用镀锌扁钢是否需要防腐啊,焊口除外,有人说需要,有的的说不需要,哪个规范有规定是否需要防腐?

埋地的接地用镀锌扁钢是否需要防腐啊,焊口除外,有人说需要,有的的说不需要,哪个规范有规定是否需要防腐?
免费打赏
lishiyou6785
2011年05月20日 21:27:47
12楼
镀锌就是防腐啊 焊接点肯定要进行防腐处理的
回复
bulllove99
2011年05月21日 02:24:45
13楼

我不同意你的观点
要根据土壤特性进行选择 一般都是要做防腐的 我们这里 一些盐碱重区域用的甚至都是铜地网
普通盐碱区也是加大了扁钢截面积 就是考虑腐蚀问题
我们进行地网改造时 经常见地网被腐蚀的很厉害
所以肯定要做防腐措施了
回复
jlccdwy
2011年05月21日 07:24:43
14楼
接地装置镀锌即是很好的防腐措施,除焊接点涂防腐材料外,其余不需另加防腐措施。当然敷设在对钢材有严重腐蚀的环境中的接地装置除外。
DL/T 621—1997 <交流电气装置的接地> .中华人民共和国电力行业标准
6.1.5 人工接地极,水平敷设的可采用圆钢、扁钢,垂直敷设的可采用角钢、钢管等。接地装置的导体,应符合热稳定与均压的要求,还应考虑腐蚀的影响。按机械强度要求的接地装置导体的最小尺寸应符合表1所列规格。
6.1.6 接地装置的防腐蚀设计,应符合下列要求:
a) 计及腐蚀影响后,接地装置的设计使用年限,应与地面工程的设计使用年限相当。
b) 接地装置的防腐蚀设计,宜按当地的腐蚀数据进行。
c) 在腐蚀严重地区,敷设在电缆沟中的接地线和敷设在屋内或地面上的接地线,宜采用热镀锌,对埋入地下的接地极宜采取适合当地条件的防腐蚀措施。接地线与接地极或接地极之间的焊接点,应涂防腐材料。
回复
y502x
2011年05月21日 09:29:41
15楼
防腐是要讲使用环境的,镀锌只是在空气中才有效,如果是在酸碱或地下水较丰富的地方,镀锌防腐并不十分有效,有些镀锌地极地网时间不长开挖便发现锈蚀斑斑,因此还是要视具体情况而定,环境不好的还是要作防腐为好。
回复
leebinggang
2011年05月21日 10:08:39
16楼
镀锌就是防腐的,在焊接处和截面还要做处理。
回复
louliguo
2011年05月21日 12:05:34
17楼
镀锌本身就是防腐的,只是在焊接口做防腐处理机壳,但是在环境恶劣的地区,只能采用镀铜或全铜的接地材料,否则即便是加大扁钢的截面积,也是用不了太长时间,若做防腐处理一般应该影响接触电阻吧
回复
湘南防雷
2011年05月21日 13:02:33
18楼
不另作防腐处理,相对接地电阻指标来说,效果要好一些。
回复
yuxaizai
2011年05月21日 13:34:41
19楼
我认为直埋在土壤中的镀锌扁钢不需要防腐的,镀锌扁钢连接处的焊口由于破坏了镀锌层应该需要防腐
都做会加大阻
回复
ahua7005
2011年05月21日 19:31:39
20楼
嗯,我也是新手,期望有一些高手来回答。现在希望能够了解一些关于其中的内容,各位高手发言了!!
回复
basketball---boy
2011年05月21日 22:32:52
21楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐