埋地的接地用镀锌扁钢是否需要防腐啊,焊口除外,有人说需要,有的的说不需要,哪个规范有规定是否需要防腐?

埋地的接地用镀锌扁钢是否需要防腐啊,焊口除外,有人说需要,有的的说不需要,哪个规范有规定是否需要防腐?
免费打赏
asdfg289
2011年05月21日 23:30:00
22楼
GB50169—2006 3.3.3热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊痕
外100mm 内做防腐处理。
回复
shanshuimeijun
2011年05月22日 07:06:24
23楼
焊接处需防腐,其他不用的。
回复
dcgdcgdcg
2011年05月22日 11:09:59
24楼
接地极及其连接导体应热镀锌,焊接处应涂防腐漆。在腐蚀性较强的土壤中,还应适当加大其截面或采取其他防腐措施。
镀锌管接口处做防腐
回复
njsjyjy
2011年05月22日 14:15:52
25楼
向大家学习啦,非常感谢
回复
dianqichu
2011年05月22日 15:06:28
26楼
是否需要再做防腐要根据地下水的腐蚀情况来确定。
如果属于弱腐蚀地方,只需要对被破坏的镀锌处进行防腐处理。
如果属于中等腐蚀的地方,采用普通的热镀锌接地材料,没有到设计使用寿命估计就会被全部腐蚀了,因此可以采用在接地体上涂刷防腐导电漆,象银粉漆、沥青等属于不导电, 会增大接地电阻,不可取。
在强腐蚀的地方,普通的热镀锌材料不再合适。需要采用铜包钢、铅包钢或铜导体作为接地材料,相应投资成本会上升。
回复
liuxch72
2011年05月22日 17:32:58
27楼
一般在焊接位置做防腐处理,但直接浇筑混凝土内的焊接位置可不做防腐处理,已做镀锌处理,如果再做防腐,采取的措施不当的话,会引起接地电阻增大,反而起不到好的作用.