埋地的接地用镀锌扁钢是否需要防腐啊,焊口除外,有人说需要,有的的说不需要,哪个规范有规定是否需要防腐?
埋地的接地用镀锌扁钢是否需要防腐啊,焊口除外,有人说需要,有的的说不需要,哪个规范有规定是否需要防腐?
32楼
镀锌就是防腐措施的一种
回复
33楼
要涂防腐漆,焊缝处更要处理好。
回复
34楼
凡没有加保护和外界接触,会发生氧化腐蚀的地方,均应加防腐措施,试想如果过几年,腐蚀没有了,我们设计的这接地极还有什么用呢
回复
35楼
我印象中,是可有可无的,不过为了安全做一下还是保险的
回复
36楼
同意。扁铁一定要采用热镀锌,焊口采用银粉漆对接地电阻的影响甚小,不需要担心。铜包钢是一种新型的组合材料,防腐性能较好,就是贵了点,况且主要是圆形为主,垂直接地体时用得较多。
回复
37楼
埋在土里的防腐漆应该用沥青漆,红色的防腐漆和银粉漆在土里埋在,很快就会脱落。
另外防腐漆的效果比热镀锌差多了;不过,焊口处,切断处以及镀锌脱落、破坏处刷上防腐漆还是必要的。
回复
39楼
谢谢了,很有帮助,学习下
回复
40楼
可以做防腐处理,但你的防腐材料必须是导电滴。
回复
41楼
接地装置镀锌即是很好的防腐措施,除焊接点涂防腐材料外,其余不需另加防腐措施。当然敷设在对钢材有严重腐蚀的环境中的接地装置除外。
DL/T 621—1997
<交流电气装置的接地>
.中华人民共和国电力行业标准
6.1.5 人工接地极,水平敷设的可采用圆钢、扁钢,垂直敷设的可采用角钢、钢管等。接地装置的导体,应符合热稳定与均压的要求,还应考虑腐蚀的影响。按机械强度要求的接地装置导体的最小尺寸应符合表1所列规格。
6.1.6 接地装置的防腐蚀设计,应符合下列要求:
a) 计及腐蚀影响后,接地装置的设计使用年限,应与地面工程的设计使用年限相当。
b) 接地装置的防腐蚀设计,宜按当地的腐蚀数据进行。
c) 在腐蚀严重地区,敷设在电缆沟中的接地线和敷设在屋内或地面上的接地线,宜采用热镀锌,对埋入地下的接地极宜采取适合当地条件的防腐蚀措施。接地线与接地极或接地极之间的焊接点,应涂防腐材料。
这位说的很全面。

交流电气装置的接地>
回复