接地用埋地镀锌扁钢是否需要防腐
pzz7503
pzz7503 Lv.3
2011年05月19日 17:13:19
来自于防雷减灾
只看楼主

埋地的接地用镀锌扁钢是否需要防腐啊,焊口除外,有人说需要,有的的说不需要,哪个规范有规定是否需要防腐?

埋地的接地用镀锌扁钢是否需要防腐啊,焊口除外,有人说需要,有的的说不需要,哪个规范有规定是否需要防腐?
免费打赏
whl830101551
2011年05月27日 09:58:52
52楼
大家众说纷纭,不过很有道理,学习了,进步不小!
回复
精工设计
2011年05月28日 16:49:09
53楼
沥青只能用在焊接处防腐,用在所有的接地扁钢上不是对接地电阻有影响吗?沥青可是绝缘体啊,相当于给接地体套上了一层“绝缘护套”。一般在出入口处防止跨步电压而涂刷沥青。
回复
rogerdddd
2011年06月15日 16:45:57
54楼
我觉得不需要做防腐了吧。
回复
youxi5272008
2011年06月23日 10:50:54
55楼
根据现在的应用规范,焊接点必须进行防腐,其他不需要防腐处理,但是前提条件是土壤的成份,如果在沿海地区或盐碱含量很高的地区,镀锌扁钢根本不能满足长久的防雷效果,如今雷雨天气剧增,同时雨水的PH值也有所变化,如果长时间雨水侵蚀,后果也是很严重的,如遇大电流冲击,根本不能起到保护作用,可以参考如下处理 http://bbs.co188.com/content/416_2733801_1.html
回复
rhq
2011年06月23日 11:39:00
56楼
焊接部分需要做防腐处理,其它部分不需要。
回复
q_l407
2011年06月24日 11:21:28
57楼
花不了几个钱,还是全部做防腐处理吧。
回复
xinshiji168
2011年06月28日 13:40:40
58楼
防腐是要讲使用环境的,镀锌只是在空气中才有效,如果是在酸碱或地下水较丰富的地方,镀锌防腐并不十分有效,有些镀锌地极地网时间不长开挖便发现锈蚀斑斑,因此还是要视具体情况而定,环境不好的还是要作防腐为好。

有道理!
回复
muyuyao
2011年07月09日 18:02:09
59楼
我认为直埋在土壤中的镀锌扁钢不需要防腐的,镀锌扁钢连接处的焊口由于破坏了镀锌层应该需要防腐

-------完全赞同!!!

不能盲目地在热镀锌扁钢上再做防腐!!!

楼上老同志不是说过吗---------镀锌本身就是一种防腐工艺!!!
回复
hanxu777
2011年07月10日 18:20:51
60楼
我认为直埋在土壤中的镀锌扁钢不需要防腐的,镀锌扁钢连接处的焊口由于破坏了镀锌层应该需要防腐
回复
fanhaixiang
2011年07月19日 10:58:20
61楼

规范是这样的,但是,见没见过已经20年地下的扁铁,其实,有许多都已经腐蚀的很厉害了,我们在一个老系统上曾经挖过基础,扁铁确实不行。腐蚀是显然的,镀锌再防腐,地下隐蔽工程,不好判断,根据需要,不好掌握,不放心的话,防腐再采取,我看行。
回复