这种吸水现象时常有时常无,是否与操作有关,请赐教。
这种吸水现象时常有时常无,是否与操作有关,请赐教。
2楼
氨本身吸水性超强,你在排放过程中有液体存在时,吸水程度较高,当设备在检修打开时与空气接触时有两个因素导致吸水,一是氨本身对水的吸附,二是残留氨液见空气后蒸发吸热。导致设备温度降低,空气中的水分冷凝。
回复
3楼
有2个方法可以避免,一个就是关小放空阀,一个就是开大放空阀。不过开大放空阀要注意溶解的水箱应该足够大,连接的管路应该牢靠。
回复
4楼
关下排空阀的方法比较可靠。
回复
5楼
是不是设备在排空时外表结霜,
回复
6楼
是的,有时高压空气在迅速膨胀时,由于温度急速减低将空气中的水分凝固,
回复
7楼
没有结霜现象,吸水现象特严重,只要把排氨管放到水中便吸水,速度极快。
回复
8楼
O(∩_∩)O~这种事我也遇到过我给一台冷冻机做维护是系统内剩余压力大概有2公斤气体找来一根水管向一个较大的水桶内进行泄压操作突然发现水倒吸立即将水管拔出一下再次放入水中
这种现象主要是氨和水的溶解性太好造成的如何避免将排泄管插入水池中的深度要潜刚没过水管插口刚刚好
回复
9楼
谢谢您回复,多谢了。
回复
10楼
我现在又尝试了一种新的方法介绍给你,水管不用插入水下让水管插口朝下距水面一公分左右打开排泄阀如果压力在0.5以上氨气可直接冲入水中当你感觉压力小了之后找一台真空泵将真空泵排气管插入水中用真空泵抽出剩余的氨气绝对不会发生倒吸
回复