1室内计算温度,一般的话取给出的一般值,还是给出范围的上限值,哪个运行的效果会好一些,取上限会不会太热。2采用玻璃窗全密封的阳台,在天正中不会被识别成外墙,而是将里面的墙识别成外墙,这个时候计算负荷可否当外墙计算,然后进行温差修正。冷风渗透还计算吗,该如何处理?3使用天正软件计算冷风渗透的时候选着那个合适,相差能有多大,选缝隙的话,如何计算缝隙长度?没弄明白4使用地暖的话,规范说不用计算 地面,如果计算在内,负荷影响多大,不计又如何?
1室内计算温度,一般的话取给出的一般值,还是给出范围的上限值,哪个运行的效果会好一些,取上限会不会太热。
2采用玻璃窗全密封的阳台,在天正中不会被识别成外墙,而是将里面的墙识别成外墙,这个时候计算负荷可否当外墙计算,然后进行温差修正。冷风渗透还计算吗,该如何处理?
3使用天正软件计算冷风渗透的时候选着那个合适,相差能有多大,选缝隙的话,如何计算缝隙长度?没弄明白
4使用地暖的话,规范说不用计算 地面,如果计算在内,负荷影响多大,不计又如何?
5卫生间不用地暖,用暖气片,别的用暖气,做出来的系统运行效果如何,水力计算又该如何处理?
6分户热计量,户间传热如何处理?
7分户热计量,向楼梯间的传热如何处理?
8水力计算是不是硬性要求,还有做的吗?我基本没见几个做的
2楼
回复
3楼
不知道毛巾架是什么东西
回复
4楼

感觉文不对题
回复
5楼
建议你先把供热工程中的采暖工程那部分书阅读一下。
回复
6楼
楼主确实应该把《供热工程》这本书看一下了。
至少前四条应该能从书上得到答案。
第五条不知楼主想表达什么意思?
第六七条户间温差超过五度要进行户间传热的计算。
第八条水力计算目前对于民用建筑是需要提供水力计算书的。
回复
7楼
谢了,我主要是想问水力平衡效果如何,现在还处于学习阶段,做些小方案,不知道运行效果
回复
8楼
不知道阁下从业多久了,前四条我是想请教大家对这些细节怎么处理的,课本上的和运用的相差很大,不知阁下是否知道。
以下的几条,不知道阁下是否明白我的意思,分户计量户间传热计算立管总负荷时一般不会处理,因为相邻两室设计温度一般是相同的,在计算各户散热设备时才考虑,因为要考虑临户停止供暖。
至于不采暖的楼梯间敢问阁下如何确定温差。我的理解是用温差修正系数,只是不知道运行效果如何。
最后一条,我是问大家都是怎么做的,我在山东,我很少见老手们做水力计算,虽然分户热计量有要求。
回复
9楼
1、室内计算温度上下限值取哪个都行。取了高限值也不至于过热。
2、就是拿里面的墙当外墙算。理论上讲封闭阳台可以作为不采暖房间处理,使用温差修正系数是可以的。但是现在节能设计已经导致房间热负荷大大降低,再这么死抠反而容易出事。所以我遇到这种情况时忽略封闭阳台,就当它是开敞阳台。
3、规范有规定,热负荷计算必须用缝隙法,换气次数法仅用于估算和计算耗热量。缝隙长度很好算啊,拿出建筑门窗详图,问问建筑哪个分格是可开启扇,可开启扇周长就是缝隙长度。
4、最好是计算。在节能设计大行其道的今天,地面传热热负荷在房间总热负荷中占据相当大的比重。
5、对于地暖系统来说,卫生间不论是铺地暖管还是用卫浴型散热器,效果都是不能保证洗澡温度(25度)的,最终还是要靠浴霸。所以,无所谓啦。至于水力计算,咱们都是考虑最不利环路,不用特意关注卫生间。
6、分户热力量,户间传热量仅在计算散热器时考虑。按固定温差计算,附加散热量不超过房间总热负荷的80%。
7、采暖房间与不采暖楼梯间之间的传热属于稳态传热,房间热负荷的一部分。就按邻室不采暖取温差修正系数就好了。
8、水力计算是必须做的,这是外审必审的设计文件,怎么可能不做呢?!或许山东强审不严,但是在其他地区是不可能的。
回复
10楼
只做独立供暖只能回答第4个问题了 卫生间可以装个毛巾架但是个人认为毛巾架采暖效果不理想洗澡取暖还是以浴霸为主。毛巾架最好是独立一路。
回复
11楼