利用冷媒液体除霜的想法,欢迎讨论!
诺尔制冷
诺尔制冷 Lv.11
2011年05月20日 09:41:55
来自于制冷技术
只看楼主

液体冷媒除霜原理适时地对冷风机进行除霜,准确地控制换热器运行及除霜的时间和次数是保证制冷装置正常有效运行的关键。除霜效果的高低亦是充分发挥制冷设备能力节约能源和保证库房温度的关键。目前按照能量的传递方向分类,盘管表面除霜方法可以分为管外除霜和管内除霜。具体主要有停机自然融霜、淋水融霜、电热融霜、热气融霜、膨胀阀开启度融霜、旁通阀融霜等方式。前三种方法都是从冷却管外加热除霜,效率低、库温波动大、能耗大。热气融霜对霜层的加热是在翅片管内进行,霜容易从冷却表面脱落,所以融霜的热量比理论值要小得多。因此有必要寻找更合理、更节能的除霜方式。

液体冷媒除霜原理
适时地对冷风机进行除霜,准确地控制换热器运行及除霜的时间和次数是保证制冷装置正常有效运行的关键。选用液体冷媒除霜,是将储液桶内的高压、中温冷媒液体快速送入结霜的蒸发器进行除霜。从压缩机排出的高温气体经冷凝器、储液桶、干燥过滤器后进入蒸发器冷凝放热。由于液体冷媒温度在40℃左右,使蒸发器表面温度迅速升高,霜层被管壁加热而快速融化。由被除霜蒸发器排出的过冷液体制冷剂经过节流阀节流降压后进入蒸发器,产生的饱和气体被压缩机吸入。当蒸发器结霜厚度达到某一极限时,电磁阀切换,对其中一台蒸发器进行除霜,另外几组蒸发器继续制冷,保证在除霜的过程中继续给冷库降温。
液体冷媒除霜方式利用了液体冷媒在节流过程中浪费的能量,回收了积蓄在蒸发器表面霜层的冷凉,是制冷装置中能量回收的有效方法。在除霜过程中制冷等于把蒸发器变成了过冷器,高压液体冷媒从除霜蒸发器出来的温度在5度左右,减少了闪发气体,增加了制冷量,是目前大型冷风机作为蒸发器的系统中最理想的除霜方案。
除霜过程:
经过设定的控制器得到除霜信号后,关闭需要除霜蒸发器的供液、回气电磁阀,同时打开高压液体冷媒电磁阀、排液电磁阀、关闭总供液电磁阀。除霜结束后依次关闭高压除霜电磁阀、延时)、关闭排液电磁阀、打开回气电磁阀、打开供液电磁阀、进行下一台蒸发器的除霜工作。
利用在除霜的蒸发器作为过冷器来运作的原理, 经过蒸发器过冷后再供液到其他蒸发器,降低了液体温度,减少了闪发气体,提高了制冷量,能弥补因除霜而引起的冷量损失。

[ 本帖最后由 nbzlgjr 于 2011-5-20 09:51 编辑 ]
b8568b6f69dcb7a5553f.pdf
620 KB
立即下载
免费打赏
诺尔制冷
2011年05月24日 19:45:59
12楼
不会留在冷风机里的,停止除霜指令后,先清理蒸发器内部的液体,然后恢复正常制冷。关于冬天除霜考虑停止向冷凝器供水或者停止风机的运行来保证冷凝压力和冷凝温度。谢谢。
回复
xueshanfeitu
2011年05月26日 10:44:59
13楼
从图上看,化霜中,经过冷风机后的制冷剂是进入供液系统管路的。那么,化霜结束后,如何“清理蒸发器内部的液体”?
“关于冬天除霜考虑停止向冷凝器供水或者停止风机的运行来保证冷凝压力和冷凝温度。”怎么把握这个度?
回复
spctxh123
2011年05月30日 13:24:33
14楼
对于一个系统只有一个冷风机需要怎么操作?
回复
hjcocozyt
2011年05月30日 16:07:25
15楼
应该不是技术难题了
回复
诺尔制冷
2011年05月30日 20:17:27
16楼
回复13#,除霜结束后先是抽空蒸发器内制冷剂(关闭除霜电磁阀后系统是继续工作的),然后再恢复制冷。第二点更加简单,一个系统在除霜时的压力不会高于0.8mpa,的如果怕两年压力高的话,那处理更简单咯(单独装一压力控制器,控制水泵或者排风机的起停)。如果是热氟除霜到是要考虑冷凝压力太低的因素。我是用液体过去,所以不用考虑冬天除霜压力不够。谢谢讨论!
至于14#所说的一台蒸发器怎么除霜的问题,那是没有办法,这个系统适合大型系统,或者说适合多台蒸发器系统。
回复
wanqile6414
2011年06月04日 17:04:03
17楼
我看了一下,这个想法确实比较好,经过多年的工作经验认为此种放法如果想在实际运用中获得成功必须保证40度的制冷剂液体在单台风机内快速流动,但是从这个系统图上来看我们可以发现储液器中的压力和蒸发冷的压力一样比如是1.3MPA,经过减压以后0.6MPA,冲霜的中温液体和过冷后的液体之间没有压力差,该系统在冲霜的时候根本就循环不起来
回复
诺尔制冷
2011年06月04日 20:36:52
18楼
其实这个系统除霜原理很简单,制冷的时候作为蒸发器,除霜的时候作为过冷器。
回复
gf308
2011年06月05日 00:05:33
19楼

有道理 ,这个想法很好。不过你干嘛不想利用压缩机的废气除霜呢?那样不是更快,更节能吗?
还有一个原因就是我想赚币来找制冷动态压焓图,分析的不对,请多多理解!!
回复
诺尔制冷
2011年06月06日 09:50:04
20楼
回复19#
大点的制冷系统用热氟除霜有几个问题待解决,冬天环境温度地的时候热源不够:多组蒸发器的时候需连续除霜热源无法保证:除霜、排液、移除排液桶内的制冷剂等系统复杂话。当然这个系统还要经过实际的应用才能完善。
你说到节能,我的这个系统如果能实现算是最节能的了,除霜的那台蒸发器是作为过冷器来运行的,所以在除霜的过程中蒸发器起到过冷作用。谢谢大家的不同意见。

[ 本帖最后由 nbzlgjr 于 2011-6-6 09:57 编辑 ]
回复
gf308
2011年06月06日 17:18:06
21楼

说句实话,这样的技术现在运用已经很成熟了,我目前做的大多数设备都是利用压缩机废气除霜的
回复

相关推荐