利用冷媒液体除霜的想法,欢迎讨论!
诺尔制冷
诺尔制冷 Lv.11
2011年05月20日 09:41:55
来自于制冷技术
只看楼主

液体冷媒除霜原理适时地对冷风机进行除霜,准确地控制换热器运行及除霜的时间和次数是保证制冷装置正常有效运行的关键。除霜效果的高低亦是充分发挥制冷设备能力节约能源和保证库房温度的关键。目前按照能量的传递方向分类,盘管表面除霜方法可以分为管外除霜和管内除霜。具体主要有停机自然融霜、淋水融霜、电热融霜、热气融霜、膨胀阀开启度融霜、旁通阀融霜等方式。前三种方法都是从冷却管外加热除霜,效率低、库温波动大、能耗大。热气融霜对霜层的加热是在翅片管内进行,霜容易从冷却表面脱落,所以融霜的热量比理论值要小得多。因此有必要寻找更合理、更节能的除霜方式。

液体冷媒除霜原理
适时地对冷风机进行除霜,准确地控制换热器运行及除霜的时间和次数是保证制冷装置正常有效运行的关键。选用液体冷媒除霜,是将储液桶内的高压、中温冷媒液体快速送入结霜的蒸发器进行除霜。从压缩机排出的高温气体经冷凝器、储液桶、干燥过滤器后进入蒸发器冷凝放热。由于液体冷媒温度在40℃左右,使蒸发器表面温度迅速升高,霜层被管壁加热而快速融化。由被除霜蒸发器排出的过冷液体制冷剂经过节流阀节流降压后进入蒸发器,产生的饱和气体被压缩机吸入。当蒸发器结霜厚度达到某一极限时,电磁阀切换,对其中一台蒸发器进行除霜,另外几组蒸发器继续制冷,保证在除霜的过程中继续给冷库降温。
液体冷媒除霜方式利用了液体冷媒在节流过程中浪费的能量,回收了积蓄在蒸发器表面霜层的冷凉,是制冷装置中能量回收的有效方法。在除霜过程中制冷等于把蒸发器变成了过冷器,高压液体冷媒从除霜蒸发器出来的温度在5度左右,减少了闪发气体,增加了制冷量,是目前大型冷风机作为蒸发器的系统中最理想的除霜方案。
除霜过程:
经过设定的控制器得到除霜信号后,关闭需要除霜蒸发器的供液、回气电磁阀,同时打开高压液体冷媒电磁阀、排液电磁阀、关闭总供液电磁阀。除霜结束后依次关闭高压除霜电磁阀、延时)、关闭排液电磁阀、打开回气电磁阀、打开供液电磁阀、进行下一台蒸发器的除霜工作。
利用在除霜的蒸发器作为过冷器来运作的原理, 经过蒸发器过冷后再供液到其他蒸发器,降低了液体温度,减少了闪发气体,提高了制冷量,能弥补因除霜而引起的冷量损失。

[ 本帖最后由 nbzlgjr 于 2011-5-20 09:51 编辑 ]
b8568b6f69dcb7a5553f.pdf
620 KB
立即下载
免费打赏
wangyiyanjiu
2011年06月07日 22:21:59
22楼
系统复杂,要加多个电磁阀,多加管路,
回复
flhb_1998
2011年06月07日 22:42:55
23楼
我做过单蒸发器的除霜,热氟、中温液体都可以,主要是看什么系统,都要注意别液击了,楼主说的方式我也做过,还不错,至于节能,也是看系统,低温的系统,讲COP还有什么意义,看效果,如果成本核算便宜,楼主的方法是不错的!主要看系统!楼主提出的这个议题还是不错的!
回复
诺尔制冷
2011年06月08日 10:13:13
24楼
回复21#,我们要讨论的不是热氟除霜。
回复
jsfnysd
2012年09月13日 18:15:59
25楼
概述
  热氟除霜和热氨除霜同属于热气除霜的一种,由于其节能、科学、安全,现已被广泛应用于冷冻冷藏行业和制冰工业。热氟除霜技术的运用提高了生产效率、节约了人工和降低了能源消耗,有效地提高了社会生产力。
原理
  热氟除霜是通过电磁阀或者转换装置,将系统的冷凝器转变成蒸发器,而蒸发器则转变成冷凝器, 把高温高压排气直接打进冷排,让冷排发热,霜层在和冷排的结合处首先融化,继而自动脱落。
类型
自动:系统安装N个电磁阀,通过电磁阀的开关来自动控制冷媒气体的流向。
手动:系统安装N个手阀,这种方式实际操作多有不便,现在有一种手动除霜装置,可以一键实现流向转换。
应用
热氟除霜装置(手动)是根据热氟除霜原理研制出来的一种轻易安装、操作简单、一键除霜的设备。不需要装N个电磁阀。
适用:单压缩机、单蒸发器的独立循环系统。不适用于并联、多级、复叠机组。
优点:按图连接 一次安装 操作简单 不需电源 运行安全
   不需停库 不需捣货 不升库温 冰态掉落 不湿存货
范围:60P以下单压缩机循环系统、800平米以下中小型冷库、制冰设备
效果:钢排铝排皆可,结合两翅片铝排,除霜效果最佳
特点:
手动控制一键开关,简便可靠、不会出现误操作引起设备故障。
2、从内部加热,霜层与管壁结合处融化即可坠落,热源使用效率高。
3、除霜干净彻底,霜层80%以上呈固态掉落。
按图直接装在冷凝机组上,简单的管道连接,不需要其它专用配件和电源。
5、根据霜层厚度等实际差异,一般用时30~150分钟。
6、与电热化霜比:安全系数高、对冷间温度负面影响小、落水少对存货及包装影响极小。   安装图:
联系人:袁先生
Q Q:9120 17515
电 话:136 4150 5849
地 址:常州武进洛阳

——常州东立冷冻科技有限公司
回复
hyy-nuantongwudi
2013年01月30日 17:38:08
26楼
:victory:
学习中
回复
斗战圣佛
2013年01月31日 08:47:20
27楼
单级压缩的制冷系统应用还是比较好的;但在双级压缩系统中不太实用,系统各参数点值受影响很大,要消除影响又过于复杂。
回复
zhangdalong0602
2013年02月23日 12:55:58
28楼
nbzlgjr 发表于 2011-5-21 07:59 回复楼上,系统对比热氟除霜简单很多,少了排液桶等相应管路。除霜全自动控制,不考虑人工操作。不知道楼主这个技术是否能应用到大型的冷库当中
回复
诺尔制冷
2013年02月24日 18:42:17
29楼
正考虑应用到排管除霜系统。
回复
jfzhileng
2013年06月28日 12:36:32
30楼
资料不错的额,不过现在来说貌似常见啊
回复
qq934959389
2013年08月15日 20:37:08
31楼
需要这么麻烦吗?直接搞个四通阀,我12年做个冷库就是这样除霜的,没用电热管!
回复

相关推荐