4.3.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
【释义】
室内消火栓给水系统在竣工后均应做消火栓试射试验,以检验其使用效果,但又不能逐个试射,故取有代表性的三处:屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓试射。屋顶试验用消火栓试射可测消火栓出水流量和压力(充实水柱);首层取两处消火栓试高压,可检验两股充实水柱同进到达消火栓应到达最远点的能力。
【措施】
1、试射工艺流程:选定消火栓→开启消防泵加压→控制指定部位试射→认定试射结果→试射结束,恢复原样。
2、在消防竣工平面图上确定首层试射消火栓(任意两个相邻的消火栓),找到其应到达最远点的房间或部位;屋顶检查、试验用消火栓去屋顶的门或窗口均已打开,压力表确认工作正常。
3、将屋顶检查试验用消火栓箱打开,按下消防泵启动按钮,取下消防水龙带迅速接好栓口和水枪,打开消火栓阀门,拉到平屋顶上,水平向上倾角30°~45°试射,同时观察压力表读数是否满足设计要求,观察射出的密集水栓长度(按规定有7m、10m、13m三种,详见GB16-87第8.6.2条;GB50045-95第7.4.6.2条)是否满足要求并做好记录;在首层(按同样步骤)将两支水枪拉到要测试的房间或部位,按水平向上30°或45°角倾角试射,观察其能否两股水栓(密集、不散花)同时到达,并做好记录。
4、关闭消防水泵,将消火栓水枪,水龙带等恢复原状。及时排水,清理现场。
【检查】
检验方法:实地试射检查。
1、试射现场一定要有人值班,屋顶应向院内、无人停留处试高压;首层要选定未装修,无任何设备,物资的部位试射,找好排水出路(附近有无地漏、向外出口等);
2、屋顶消火栓压力表应经校验,指针转动灵活,正确;首层消火栓栓口压力不低于0.5MPa;
3、握水枪人员要经过培训,能正确使用水枪;能正确判断充实水柱长度,认真记录。
【判定】
试射消火栓选择必须正确,充实水栓必须达到设计要求。