我单位新开工一小区,安装了一台315KVA的临时变压器,请问这台变压器可以带动多大负载(主要是施工单位的塔吊和钢筋加工机械)?是根据什么公式计算出来的?
我单位新开工一小区,安装了一台315KVA的临时变压器,请问这台变压器可以带动多大负载(主要是施工单位的塔吊和钢筋加工机械)?是根据什么公式计算出来的?
2楼
变压器按百分之八十负载率
回复
3楼
315KVA的变压器的额定电流454.7A!
回复
4楼
315/(0.4*1.732)=454.67
0
回复
5楼
经验公式:负荷系数(同时率)取0.8,变压器标称为视在功率,取理论(规定)功率因数0.8。那么可以带动多大负载=视在功率315*0.8=252kw(可同时负荷)。252/0.8=315为装见容量。结论是可同时带动252kw/N台。可以说是装见容量就是应选变压器容量。可以安装电力电容来提高变压器出力。
[
本帖最后由 wuchiqun 于 2011-5-20 23:38 编辑 ]
回复
6楼
地下室说的还挺在理啊
回复
7楼
谢谢大家的解答
回复
8楼
变压器按百分之八十负载率,经验公式:负荷系数(同时率)取0.8,变压器标称为视在功率,取理论(规定)功率因数0.8。那么可以带动多大负载=视在功率315*0.8=252kw(可同时负荷)。252/0.8=315为装见容量。结论是可同时带动252kw/N台。可以说是装见容量就是应选变压器容量。可以安装电力电容来提高变压器出力。
回复
9楼
谢谢!真的,我平常就是这样帮用户选配容量的。
回复
10楼
不错,直得学习!
回复
11楼
600kw吧。。。。。。。
回复