高层排水问题
xurichu1981
2011年05月20日 15:03:55
只看楼主

27层的排水立管底部与排水横管应如何连接?如果采用普通弯头会导致弯头被水压损坏。。。。

27层的排水立管底部与排水横管应如何连接?如果采用普通弯头会导致弯头被水压损坏。。。。
免费打赏
zt_email
2011年05月20日 15:28:12
2楼
设计上暂时没什么特殊要求,常规连接就可以。
对于一些高层建筑,也有做法就是排水立管的底部弯头及以后的横管采用UPVC给水塑料管
回复
黄cyzf
2011年05月20日 16:56:46
3楼
弯头处有支撑,压是压不坏的,排水管也无压!
回复
weilmeng
2011年05月21日 22:22:30
4楼
这个好像没什么特殊要求 基本上都是直接连的
回复
gerdoncui
2011年08月18日 22:26:12
5楼
立管是PVC材料的,底部弯头可采用铸件配件或PVC给水配件。
回复
mi9527
2011年08月19日 14:57:49
6楼
1、可采用PVC给水配件飞两个45°弯头,底部打上支墩就型了,
2、目前市场上有一种PVC承压型的大弧度弯头,直接连接到管材立转横,底部打上支墩。本身这种配件可以承受10公斤的压力的,没问题,用在此场合
回复
oyyy740310
2011年08月21日 15:28:58
7楼
设计及施工规范无要求,LZ可以按正常施工方式就行
回复
xueraul
2011年08月21日 17:01:18
8楼
加个支墩,俩45,没问题
回复
tangwen666
2011年08月22日 09:56:28
9楼
一般设计在底层横管用铸铁管,主要考虑高处对底层弯头的冲击。
回复
zhaokunasd
2011年08月23日 11:47:41
10楼
我新手 不懂
不知道可不可以在中段加两到三个乙字管缓冲 减轻冲击
回复
chuxinxin
2011年08月23日 12:50:58
11楼
1、底部直接变大管径45度弯头俩,比如110的管子,用160的弯头,补心(内变径)连接,双45度弯头
2、弯头下方做混凝土支墩,混凝土要包着弯头一半;
我们工地我是这样要求的
回复

相关推荐