【求解】空调功率和制冷量的区别
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2011年05月20日 18:40:40
只看楼主

制冷量单位也是KW , 我这有个空调 功率11.5KW,制冷量是28KW,不明白都是干什么的还有 给空调选择断路器用不用考虑启动电流 ?有人说不用,因为断路器带延时过载电流能力,但是既然这样 为什么电动机还要降低电流启动

制冷量单位也是KW , 我这有个空调 功率11.5KW,制冷量是28KW,不明白都是干什么的

还有 给空调选择断路器用不用考虑启动电流 ?有人说不用,因为断路器带延时过载电流能力,
但是既然这样 为什么电动机还要降低电流启动
免费打赏
lifestyle1
2011年05月23日 11:13:52
12楼
我也想问下,很多制冷压缩机标的是HP,那这个HP是怎么换算成电功率呢?我看到网上说HP分英制什么的,我们国家制冷压缩机采用的是什么制?怎么换算成电功率?
回复
sqxll
2011年05月23日 13:35:10
13楼
回答挺全面的,好!
回复
fchdzh
2011年05月23日 14:50:33
14楼
真是好东西,需要重,谢谢,严重感谢 不过有没有更全面的回答解释 关注中
回复
qweknm
2011年05月23日 15:24:31
15楼
学习了,顶一下
回复
ljzeng808
2011年05月23日 21:26:27
16楼
1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规定的,也是根据能效比EER计算出来的.
此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.
1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,
这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的
最小的能效比EER了)
所以 1匹=735*3.4=2499W
回复
sang9988
2011年05月23日 22:15:16
17楼
路过.学习了...
回复
li11_
2011年05月24日 07:40:01
18楼
谢谢了,很有帮助
回复
yaob101
2011年05月24日 08:42:16
19楼
回答的差不多吧,平时我是按1P为2324W制冷量测算的,1P需要0.75KW供电负荷,我记得好像是这些数值。
回复
afanti1988
2011年05月24日 08:47:04
20楼
很多知识点啊,以前都没见过~~
回复
whp_adm
2011年05月24日 15:16:22
21楼
如果使用的使电动机用断路器一般11KW以下请在启动时,可以不用考虑启动电流的问题,可以按额定电流来选取。电机过大时或过载启动时必须考虑启动电流,因为断路器只能起到短路保护,而不适合做电动机过载保护。