【郁闷】高层住宅应急照明采用节能自熄开关控制,审图不同意
洛伊电气咨询
2011年05月21日 09:35:59
只看楼主

高层住宅应急照明采用节能自熄开关,审图说违法规范这个月在河南信阳做了一栋二类高层住宅楼,住宅的公共部位采用的是带消防接线端子的延时自熄声光控开关,并且有火灾时强制点亮的措施,有若干本图集上也有相应的接线图。我们也在图纸上画出来了。但是审图的提出异议。说这不行,违法了《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)6.5.3住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。

高层住宅应急照明采用节能自熄开关,审图说违法规范
这个月在河南信阳做了一栋二类高层住宅楼,住宅的公共部位采用的是带消防接线端子的延时自熄声光控开关,并且有火灾时强制点亮的措施,有若干本图集上也有相应的接线图。我们也在图纸上画出来了。但是审图的提出异议。说这不行,违法了《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)
6.5.3
住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
我们给他做解释《住宅建筑规范》GB 50368—2005
8 5 3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
条文解释8 5 3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003 年版) 6 5 3 条规定:住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。本条从节能角度对此进行了修改。
无奈,人家不听我们解释,全国人民都在做节能减排,他就是不同意。
真是权威人士不可动摇啊,说多了人家就烦了。咋整啊!!!???
免费打赏
xiaopeng806
2011年05月24日 09:24:46
12楼
“全国人民都在做节能减排”是没错的,但是消防安全也是必须的,而且是要命的
回复
yuxaizai
2011年05月24日 11:04:05
13楼
现在可以做成节能自熄开关控制,要注明带强制点亮功能,现在这样的产品也挺多
回复
红苹果
2011年05月24日 16:04:06
14楼
应急不要带自熄。。。规范有条文。。。
哪怕你觉得应急时候都不经过自熄开关控制了都不行,审图的会拿条文给你讲。。
哈哈。。。
回复
jzsunjing
2011年05月24日 18:22:06
15楼
上午看一个规范,明文要求防火电梯前室这样的地方,灯是得手动控制的。。刚才又找了一圈,没找到。
回复
jzsunjing
2011年05月24日 18:33:19
16楼


这个是哪个规范写的啊。上午看这个规范来着,具体什么规范忘记了。
回复
yao987
2011年05月25日 11:05:45
17楼
……你做的是应急照明兼平常照明吗?
问问是不是卡的你前室用自熄开关的事?
我们这里应急兼平常照明,除了电梯前室都用自熄开关,没啥问题,电梯前室是不能用的
回复
红苹果
2011年06月17日 15:14:10
18楼
刚看到回复,,我也忘记了,,反正规范有条文不能用

可能是建筑的规范,不是电气的
回复
白头翁
2011年06月18日 08:50:40
19楼
对有些所谓的老专家确实难以沟通
回复
xiaohe19le
2011年06月20日 10:54:49
20楼
消防电梯前室要用单联双控开关,其他的可以用带消防强起的自熄开关
回复
zoujie1987
2011年06月20日 13:47:13
21楼
应急自熄? 这点电能节能减排到多少 啊 还是不要用了
回复