【郁闷】高层住宅应急照明采用节能自熄开关控制,审图不同意
洛伊电气咨询
2011年05月21日 09:35:59
只看楼主

高层住宅应急照明采用节能自熄开关,审图说违法规范这个月在河南信阳做了一栋二类高层住宅楼,住宅的公共部位采用的是带消防接线端子的延时自熄声光控开关,并且有火灾时强制点亮的措施,有若干本图集上也有相应的接线图。我们也在图纸上画出来了。但是审图的提出异议。说这不行,违法了《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)6.5.3住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。

高层住宅应急照明采用节能自熄开关,审图说违法规范
这个月在河南信阳做了一栋二类高层住宅楼,住宅的公共部位采用的是带消防接线端子的延时自熄声光控开关,并且有火灾时强制点亮的措施,有若干本图集上也有相应的接线图。我们也在图纸上画出来了。但是审图的提出异议。说这不行,违法了《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)
6.5.3
住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
我们给他做解释《住宅建筑规范》GB 50368—2005
8 5 3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
条文解释8 5 3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003 年版) 6 5 3 条规定:住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。本条从节能角度对此进行了修改。
无奈,人家不听我们解释,全国人民都在做节能减排,他就是不同意。
真是权威人士不可动摇啊,说多了人家就烦了。咋整啊!!!???
免费打赏
tzjdldy
2011年06月20日 17:28:35
22楼
可以这样设计!主要审图专家面子下不来!
回复
su717399
2013年09月03日 09:01:55
23楼
过去在电梯前室(和公用楼梯在一起)设一单独应急照明回路,安装双头应急灯,和公用照明分开。蛮好的。现在设计一般前室的照明为应急带开关,太容易坏了。
回复
建筑风
2013年09月03日 10:26:22
24楼
安全第一,各省规范不一样啊
回复
海夜风
2013年09月03日 15:20:34
25楼
这个是老皇历了,新版《住宅设计规范》GB50096—2011已经改了,估计审图老先生会在大骂编规范的那帮人瞎改:lol

《住宅设计规范》GB50096—2011
8.7.5 公共部位应设置人工照明,应采用高效节能的照明装置和节能控制措施。当应急照明采用节能自熄开关时,必须采取消防时应急点亮措施。
回复
ddq150204
2013年09月12日 09:35:55
26楼
如果不是电梯厅,其他公共部位有应急强制点亮措施的话就没问题啊,不明白了,那审图专家如何回答呢?