偶然看到的一个帖子,请人帮我解惑啊~~这个客服回答的准确嘛? 下面是图片
偶然看到的一个帖子,请人帮我解惑啊~~这个客服回答的准确嘛? 下面是图片
2楼
我将它截图下来了
回复
3楼
总功率不可能是每一相功率,而且已经说明是120KW约250A电流,哪来的“83A左右”?
因为是120KW,最大电流也不会到250A,估计长时间工作在200A左右吧。选电流表一般是希望指针在满刻度的1/3~3/4之间,如果200A是满刻度的3/4,那么,满刻度是267A,选250/5(可能没有这档)或300/5的电流互感器和电流表。
回复