结构平面图上要不要画构造构造柱
zjjx2010
zjjx2010 Lv.15
2011年05月22日 09:05:34
只看楼主

根据设计深度的规定,结构平面图上必须画出构造柱的位置,但现在很多设计院的图纸都不画,只是说明一下按规范设置,不知这样做是不是可以??请大家发表意见,

根据设计深度的规定,结构平面图上必须画出构造柱的位置,但现在很多设计院的图纸都不画,只是说明一下按规范设置,不知这样做是不是可以??请大家发表意见,
免费打赏
zzh_262608
2011年05月24日 18:10:15
52楼
我感觉不可能全部都画出来吧,只要有门洞的地方都要画构造柱,想整死设计人吗
回复
jene.1
2011年05月24日 21:01:33
53楼
我认为最好不画好,画了的话,施工单位会一次性浇筑,那样就不是构造柱了,对结构有一定影响。
回复
wanggeng2222
2011年05月24日 21:54:06
54楼
应该要在图上画出来。如果只是简单的说明按规范设置,那还真不知道构造柱应该设在哪里。最要命的是对算量影响大了。
回复
蓝色天空
2011年05月24日 21:54:19
55楼
我是甲方,我们的正在施工的项目,设计单位没有没有画构造柱,跟设计单位联系,设计单位说是设计规范没有这个说法,不给画,但不画施工方就没法做,没办法我们只得按西南05G701(一)框架轻质填充墙构造图集--加气混凝土填充墙中之要求自己画上去让施工方做。
回复
hitzjq2010
2011年05月24日 23:17:52
56楼
你们甲方是不是给设计费少了啊,让他们加上构造柱,敢不加啊
回复
lianjie2142
2011年05月25日 08:23:17
57楼
还是应该画出来,不然万一施工的时候没做就麻烦了
回复
jxj8850
2011年05月25日 09:38:01
58楼
应该建筑图上表示,结构图上会和承重柱混淆,以前有施工的把构造柱和梁板一起浇。
回复
aboat-163
2011年05月25日 11:53:25
59楼
我认为应该画上,不太费功夫,如果只说明按规范设置,则容易产生争执。。。。。。。。。
回复
wangjue0527
2011年05月25日 13:14:27
60楼
我们这边都是建筑图上面体现
回复
sju2003
2011年05月25日 15:26:45
61楼
我们就是平法施工图时稍微说一下 把构造柱的结构形式标一下 没画出来的 但几根,具体什么位置都标清楚了
回复