隔离开关的额定电流有400的、630的往上还有多大的?1155A的电流,户外真空开关选多大的,隔离开关选多大的?
隔离开关的额定电流有400的、630的往上还有多大的?1155A的电流,户外真空开关选多大的,隔离开关选多大的?
2楼
断路器选择1600A,不知道你的短路电流,但短路电流一定要大于该点的最大短路电流就可以了,现在都用手车式断路器,都不用隔离开关了
回复
3楼
隔离开关可以选1600A的,可以选大点的他起一个接通及切断的作用;真空开关也得选1600A的。
回复
4楼
国家标准是有规定的:所有的电气元件的电流的额定值不是任意值,而是以下数值乘以10的n次方:1、1.25、1.6、2、2.5、3.15、4、5、6.3、8
回复
5楼
详见:GB/T 762-2002标准电流等级
回复
6楼
同意
回复
7楼
谢谢了,很有帮助,学习下
回复
8楼
开关设备和控制设备的额定电流:
是在规定的使用和性能条件下能持续通过的电流的有效值。
额定电流应从GB/T 762中规定的R10系列中选取。
正如地板所说:1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8,及其与10n次方的乘积。
还有一个额定短时耐受电流:
在规定的使用和性能条件下,在规定的短时间内,开关设备和控制设备在合闸状态
下能够承载的电流的有效值。
额定短时耐受电流的标准值应从/GB/T 762中规定的R10系列中选取,并应等于开关
设备和控制设备的短路电流额定值。
所以还是要知道短路电流值的。
回复
9楼
户外柱上的隔离开关呢?
回复
10楼
额定电流应从GB/T 762中规定的R10系列中选取。
正如地板所说:1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8,及其与10n次方的乘积。
额定短时耐受电流的标准值应从/GB/T 762中规定的R10系列中选取,并应等于开关
设备和控制设备的短路电流额定值。
回复
11楼
好好的认真回答你的要求 其目的就是为了搞点积分来 没办法啊 自己没有提案多东西可以分享的