1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?
2. 回答:提前把线槽留好。
3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。
4. 请问:如何处理?
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
2楼
加钢筋抹灰面加强吧。
如果不是很重要的地方,其实直接用钢丝网片埋里边抹灰也问题不大。
回复
3楼
1. 哈哈,个人认为:素混凝土填充,外面用钢丝网片一抹就行了。
2. “钢丝网片埋里边抹灰”咋埋里边?“如果不是很重要的地方,”感觉砖混楼哪都挺重要的!!!
3. 不过,设计人让他用的是钢筋抹灰面加强。挺好,安全第一。给施工方一个警醒作用吧。
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-24 23:47 编辑 ]
回复
4楼
砖块不留咬槎,这该怎么处理呢?
回复
5楼
设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋;在宽度小于500mm的承重小墙段及壁柱内不应埋设竖向管线;
墙体中不应设水平穿行暗管或预留水平沟槽;不得打凿墙体和在墙体上凿水平沟槽。墙体的竖向暗管宜预埋,
回复
6楼
对于这个问题楼主需要做到以下几点:1、该预留槽位置是否与设计相符,如果相符,普通粘土砖是允许留通长槽口的,如果是空心砌块墙则不允许。2.如果预留位置没有设计而非留不可,那一定要与设计院沟通,看设计院经验算是否允许留这样的通长槽口,如果不允许,那么这个通长槽口的处理可能会比较麻烦,得参照下加固的一些措施进行修补,例如钢筋网水泥砂浆法。
回复
7楼
这样的通缝是不允许的
回复
8楼
线管安装完成后,用高标号细石砼浇筑,就算留的通缝,墙体内的拉结筋也应该是有的
回复
9楼
多孔砖砌体结构技术规范JGJ 137-2001z中的
4.4.9 在多孔砖砌体中留槽洞及埋设管道时,应符合下列规定:
1 施工中应准确预留槽洞位置,不得在已砌墙体上凿槽打洞。
2 不应在墙面上留(凿)水平槽、斜槽或埋设水平暗管和斜暗管;
3 墙体中的竖向暗管宜预埋;无法预埋需留槽时,墙体施工时预留槽的深度及宽度不宜大于95mm×95mm。管道安装完后,应采用强度等级不低于C10的细石混凝土或强度等级为M10的水泥砂浆填塞。当槽的平面尺寸大于95mm×95mm时,应对墙身削弱部分予以补强并将槽两侧的墙体内预留钢筋相互拉结;
4 在宽度小于500mm的承重小墙段及壁柱内不应埋设竖向管线;
5 墙体中不应设水平穿行暗管或预留水平沟槽;无法避免时,宜将暗管居中埋于局部现浇的混凝土水平构件中。当暗管直径较大时,混凝土构件宜配筋。墙体开槽后应满足墙体承载力要求;
6 管道不宜横穿墙垛、壁柱;确实需要时,应采用带孔的混凝土块砌筑。
回复
10楼
不是留的施工缝吧,要是其他什么缝的话,就不符合要求
了。
回复