32楼
质量太差啦?这样的施工质量的队伍真是太多啦!!谁敢在这里呆着啊!
回复
33楼
质量太差了,真的不知道怎么补救才好,,
回复
34楼
设计没有问题,配筋也很正常,施工方不到位怪谁呢?我们结构师又不在那监督着
回复
35楼
班组浇捣混凝土技术差,监理和现场施工监管不到位。就算给你用砂浆补平,里面的混凝土一样不密实。。。。。。
回复
36楼
23楼的说的好,不过振捣不到位也是大问题了,把松散的部分踢掉,用高一标号的补上,别让监理、业主知道就万事ok啦
回复
37楼
现场定要加强管理
回复
38楼
这个是力工振捣的吧 还得是个喝多的力工
这种情况如果管的严格的话施工单位基本可以吧清场了 如果上层结构以浇筑完得话估计设备拉不走了
如果没人管的话 ··· 很邪恶的 你们都懂吧~~~
回复
39楼
这可都是严重缺陷啊,一定要按方案处理才行的。
回复
40楼
其实很多工地都是这样的,蜂窝在所难免,不要大惊小怪
回复
41楼
我以前还以为我去了那个工地已经很水了,看了这之后我觉得我们的工地那质量是相当好!
回复