请教高手淤泥层厚时采用哪种基础形式好
d201111
d201111 Lv.3
2011年05月23日 11:22:42
来自于地基基础
只看楼主

具体情况:1、淤泥质地基(深约30m,30m以下为中砂或中风化砂岩)上建一座泵站的副厂房,2、副厂房为框架结构,建筑面积约21m*17m(L型布置),两层高9.1m,最大柱距6.3m,3、采用水泥搅拌桩地基处理,混凝土预制管桩2*2矩形布置,请问副厂房基础采用独基、条基、梁筏基……哪种基础形式更可靠?多谢了!

具体情况:
1、淤泥质地基(深约30m,30m以下为中砂或中风化砂岩)上建一座泵站的副厂房,
2、副厂房为框架结构,建筑面积约21m*17m(L型布置),两层高9.1m,最大柱距6.3m,
3、采用水泥搅拌桩地基处理,混凝土预制管桩2*2矩形布置,
请问副厂房基础采用独基、条基、梁筏基……哪种基础形式更可靠?
多谢了!
免费打赏
d201111
2011年05月26日 11:25:07
32楼
多谢大家!
又和领导沟通了一下,暂确定方案:
1.先做15m搅拌桩地基处理形成硬壳层(承载力可满足要求)
2.柱下用直径600预制管桩,单桩承台之间设拉梁,桩底至淤泥层下的中风化岩石(控制沉降)
回复
ytylbaofeng
2011年05月26日 12:18:07
33楼
淤泥质地基深30m吗?是不是在古城河边建设啊,端承桩可以试试
回复
yjwd
2011年05月26日 12:19:44
34楼
没有最到过,进来学习一下
回复
ns224205
2011年05月26日 12:47:12
35楼

不到400平米的建筑,居然用二种桩型,还用直径600的管桩,甲方真有钱,羡慕!
你这种情况用直径400的管桩就行了,施工场地可以采取垫石块或道渣等处理--让施工单位考虑好了。
回复
qin.jq
2011年05月26日 12:53:07
36楼
你们领导对淤泥质土的知识,可以算真外行!糟蹋钱财……
回复
zlp725
2011年05月26日 14:13:36
37楼
桩端是较硬的土层,中间全是淤泥,做管桩容易出问题
回复
hackxy
2011年05月26日 15:10:21
38楼
30米600管桩费用还真不少,如是排架结构还不能用单桩。
另:我更关心你设备基础怎么做?这厚淤泥层。

在广东遇到淤泥层很多,都是管桩,想想还是很有风险的,试桩的时候一锤子下去1/3跟。

[ 本帖最后由 hackxy 于 2011-5-26 15:13 编辑 ]
回复
fzyl521
2011年05月26日 15:20:27
39楼
砂石比较靠谱
回复
咸鱼翻身
2011年05月26日 15:21:51
40楼
我也建议用换填处理 相对经济
回复
df2010
2011年05月26日 16:01:41
41楼

真不建议用管桩,在淤泥你没有任何水平约束力,稍微扰动一下,路上开个大车都有可能折断
回复