母线PT切换问题
lhcxxg
lhcxxg Lv.3
2006年05月04日 08:29:08
来自于电站工程
只看楼主

现在我是双母线,每条母线都有PT,电抗器电源进线有2个隔离刀分别接2段母线,然后经断路器进电抗器,电抗器有2个分支,每个分支都有备自投,现在备自投取母线电压,请问母线PT转换在进线开关柜内转换可以吗?转换是否需要用隔离刀辅助点来带继电器,通过继电器来切换PT那?

现在我是双母线,每条母线都有PT,电抗器电源进线有2个隔离刀分别接2段母线,然后经断路器进电抗器,电抗器有2个分支,每个分支都有备自投,现在备自投取母线电压,请问母线PT转换在进线开关柜内转换可以吗?转换是否需要用隔离刀辅助点来带继电器,通过继电器来切换PT那?
免费打赏
colourcat_3392
2006年05月04日 16:16:18
2楼
恩,是个很好的问题,请大家好好回答哦,我也想知道
回复
ljb_ecepdi
2006年05月12日 15:59:48
3楼
是的, 有典型的切换回路进行切换。我采用过南瑞的一个切换装置, 但是到货后, 业主看东西太小, 死活要我给她用继电器搭,没有办法, 只好选用上继的继电器搭了一个母线电压从动切换回路。
注意从动需要双位继电器,每个回路取电的切换回路独立,采用取电回路的隔离开关。
回复

相关推荐