额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?电流额定720安培,接触器ABB,AF750-3
额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?
电流额定720安培,
接触器ABB,AF750-3
42楼
好好的认真回答你的要求 其目的就是为了搞点积分来 没办法啊 自己没有提案多东西可以分享的
回复
43楼
铜排的厚度大而接触面积小了点;接触面明显不够导致发热,加大接触面
回复
44楼
高手很多,虚心学习,以后用的着。
回复
45楼
同意楼上的观点,载流量可以查表,工艺镀锡加导电膏是必须的,松动结合面不好会造成发热
回复
46楼
学习顶贴
回复
47楼
学习学习,谢谢了
回复
48楼
学习中
回复
49楼
铜排接触面应进行镀锌处理
回复
50楼
强烈建议跟踪此贴,告知最后的问题原因
回复
51楼
接触面偏小了
回复