额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?电流额定720安培,接触器ABB,AF750-3
额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?
电流额定720安培,
接触器ABB,AF750-3
![IMAG0295.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8A/CD/rBBhH11IdvaAU-QmAAlN1zjNA3c790.jpg)
![IMAG0296.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG0297.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
52楼
个人建议停电检查项目:1、母线搭接处是否涂抹导电膏;2、母线搭接面积和螺栓使用是否符合规范要求(GB50303-2002 第70页);3、重新安装时使用力矩扳手进行力矩测试(GB50303-2002 第73页);4、如果安全距离够20mm的话可以把黑色热缩管取消,那样散热能好点。
回复
53楼
电流太大,铜排面积小了,加大铜排的面积,重新安排出线。
回复
54楼
学习了。谢谢楼主。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
55楼
四个问题。一:要么是负载某一相,缺相(短路)或两相短路,也就是三相不平衡;;二:电电压波动比较大;三、你采购的材料杂质较多;四;接触不好(不良).
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
56楼
支持地板和地下室的解释。另外是否用50×10 的铜排不是太合适,铜排太厚,由于趋表效应将引起实际载流量减少,引起发热(用80×6的铜排比较合适)。同时不排除铜排质量较差的问题。
回复
57楼
最好测一下回路电阻
回复
58楼
铜排应该镀锡。
回复
59楼
回复
60楼
ABB的铜排镀银///谁信?/
回复
61楼
学习了,不多说 检查扭力扳手压接下螺栓,其它的肯能性较小