框架结构中填充墙与框架主体的连结,规范好像只考虑了填充墙两侧拉结筋的要求,对于填充墙顶部及底部与梁连结一般如何处理?
框架结构中填充墙与框架主体的连结,规范好像只考虑了填充墙两侧拉结筋的要求,对于填充墙顶部及底部与梁连结一般如何处理?
2楼
有啊,看抗震规范:13.3.3 多层砌体结构中,非承重墙体等建筑菲结构构件应符合下列要求:
L 后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm~600mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;8度和9度时,长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结,独立墙肢端部及大门洞选宜设钢筋混凝土构造柱。
回复
3楼
看看这:13.3.3 多层砌体结构中,非承重墙体等建筑菲结构构件应符合下列要求:
L 后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm~600mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;8度和9度时,长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结,独立墙肢端部及大门洞选宜设钢筋混凝土构造柱。
2 烟道、风道、垃圾道等不应削弱墙体;当墙体被削弱时,应对墙体采取加强措施;不宜采用无竖向配筋的附墙烟囱或出屋面的烟囱。
3 不应采用无锚固的钢筋混凝土预制挑檐。
13.3.4 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:
1 填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱。
2 砌体的砂浆强度等级不应低于M5;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块体的强度等级不宜低于MU3.5;墙顶应与框架梁密切结合。
3 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。
4 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
回复
4楼
仔细读了规范,谢谢指点!
回复
5楼
另外,如果将填充墙与剪力墙与连梁整体浇筑,对主体结构的受力有何影响?
回复