一个平面上多个水流指示器如何设置?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2011年05月23日 15:55:07
只看楼主

一个建筑平面三个防火分区,也就需要三个水流指示器,现在问题是这三个水流指示器如何设置?一种考虑是从立管接出后分成三个主干管并立即接水流指示器,这样可以将三个水流指示器集中设置,但水流指示器就没有设置在各自的防火分区。另一方案就是将各自的主干管伸至各自的防火分区后再设置水流指示器,这样就可以将水流指示器设置在自已的防火分区内,但水流指示器就很分散。规范上也好象没有对水流指示器是否要设在本防火分区,但又感觉有点不妥,不知大家怎么看?

一个建筑平面三个防火分区,也就需要三个水流指示器,现在问题是这三个水流指示器如何设置?

一种考虑是从立管接出后分成三个主干管并立即接水流指示器,这样可以将三个水流指示器集中设置,但水流指示器就没有设置在各自的防火分区。

另一方案就是将各自的主干管伸至各自的防火分区后再设置水流指示器,这样就可以将水流指示器设置在自已的防火分区内,但水流指示器就很分散。

规范上也好象没有对水流指示器是否要设在本防火分区,但又感觉有点不妥,不知大家怎么看?
免费打赏
laximu
2011年05月24日 14:06:09
13楼
我也是觉得第一种好 集中管理 方便 效率高
回复
yifengege
2011年05月24日 15:40:20
14楼
回复
chenchunning
2011年05月24日 15:52:23
15楼
一般是从立管接出后分成三个主干管接水流指示器
回复
huanyan922
2011年05月24日 15:52:54
16楼
一般以第一种为主,但集中设置,发生火灾时不利于知晓火灾发生的区域。
回复
梦想成真321
2011年05月24日 16:17:49
17楼
我还是倾向于第一种,不过也确实向楼上说的,发生火灾时不易分辨是哪个分区,我想是不是增加现场指导说明比较好呢?比如挂个管理说明或者指示牌
回复
bantou10
2011年05月24日 21:40:39
18楼
水流指示器指示的所在防火分区的火灾情况,集中或分散都能指示,怎么设置都是可以的,没有什么规定
回复
bantou10
2011年05月24日 21:42:00
19楼
一个防火分区一个水流指示器,能准确反映着火的是哪个防火分区,这个都是联动控制的
回复
胡子渣
2011年05月24日 22:40:05
20楼
这个在理解上分开还是集中,没有什么异议,怎么设置都可以,一般我们还是在各个防火分区设置,因为,电气专业会在每个防火分区单独设置火灾报警的烟感或者温感,一起联动,这样子电气专业就比较好设置在一个防火分区内的联动模块。
回复
rxza259
2011年05月24日 23:23:00
21楼
没什么特别要求吧?
回复
xzymjh
2011年05月25日 08:38:27
22楼
我们一般是分开设置。
回复

相关推荐

APP内打开