一个建筑平面三个防火分区,也就需要三个水流指示器,现在问题是这三个水流指示器如何设置?一种考虑是从立管接出后分成三个主干管并立即接水流指示器,这样可以将三个水流指示器集中设置,但水流指示器就没有设置在各自的防火分区。另一方案就是将各自的主干管伸至各自的防火分区后再设置水流指示器,这样就可以将水流指示器设置在自已的防火分区内,但水流指示器就很分散。规范上也好象没有对水流指示器是否要设在本防火分区,但又感觉有点不妥,不知大家怎么看?
一个建筑平面三个防火分区,也就需要三个水流指示器,现在问题是这三个水流指示器如何设置?
一种考虑是从立管接出后分成三个主干管并立即接水流指示器,这样可以将三个水流指示器集中设置,但水流指示器就没有设置在各自的防火分区。
另一方案就是将各自的主干管伸至各自的防火分区后再设置水流指示器,这样就可以将水流指示器设置在自已的防火分区内,但水流指示器就很分散。
规范上也好象没有对水流指示器是否要设在本防火分区,但又感觉有点不妥,不知大家怎么看?
23楼
对于防火分区多的平面分开设比较好。
回复
24楼
赞成20#的观点!
回复
25楼
觉得20楼的讲解不错,自己专业上没多大的要求,但是对电器专业就方便了一大截!
回复
26楼
水流指示器不得穿越防火分区,《自喷》规范的6.3.1条文解释中已明确水流指示器的作用;且消防审查时均要求水流指示器及信号阀均不得穿越防火分区,所以因采用方案二
回复
27楼
同意此观点,虽然两种方式都可以,但我倾向每个防火分区设置
回复
28楼
这点应该没问题吧,因为水流指示器是通过电信号来知晓火灾发生区域的
回复
29楼
26楼这个我明天要看看规范,不过一般集中设置的多一些吧
回复
30楼
20楼说的很道理,个人支持各个分区设,楼主只是一个平面,试想如果是一栋楼呢,如果有18层,你18层集中设那管道井要多大才行?
回复
32楼
自喷设计、验收规范之原文要求及条文说明如下:
自喷设计规范原文:
6.3 水流指示器
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
6.3.2 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。
6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。
条文说明:
6.3 水流指示器
6.3.1 水流指示器的功能,是及时报告发生火灾的部位,本条对系统中要求设置水流指示器的部位提出了规定,即每个防火分区和每个楼层均要求设有水流指示器。同时规定当一个湿式报警阀组仅控制一个防火分区或一个层面的喷头时,由于报警阀组的水力警铃和压力开关已能发挥报告火灾部位的作用,故此种情况允许不设水流指示器。
6.3.2 设置货架内喷头的仓库,顶板下喷头与货架内喷头分别设置水流指示器,有利于判断喷头的状况,故规定此条。
6.3.3 为使系统维修时关停的范围不致过大而在水流指示器入口前设置阀门时,要求该阀门采用信号阀,以便显示阀门的状态,其目的是为防止因误操作而造成配水管道断水的故障。
自喷验收规范原文:
5.4.1水流指示器的安装应符合下列要求:
1 水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸观察检查和检查管道试压和冲洗记录。
2 水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和开启阀门放水检查。
条文说明:
5.4 其他组件安装
5.4.1 本条对水流指示器的安装程序、安装位置、安装技术要求等作了明确规定。
水流指示器是一种由管网内水流作用启动、能发出电讯号的组件,常用于湿式灭火系统中,作电报警设施和区域报警用。
本条规定水流指示器安装应在管道试压、冲洗合格后进行,是为避免试压和冲洗对水流指示器动作机构造成损伤,影响功能。其规格应与安装管道匹配,因为水流指示器安装在系统的供水管网内的管道上,避免水流管道出现通水面积突变而增大阻力和出现气囊等不利现象发生。
水流指示器的作用原理目前主要是采用浆片或膜片感知水流的作用力而带动传动轴动作,开启信号机构发出讯号。为提高灵敏度,其动作机构的传动部位设计制作要求较高。所以在安装时要求电器元件部位水平向上安装在水平管段上,防止管道凝结水滴入电器部位,造成损坏。
个人意见:
集中设置,便于管理。在吊顶的情况下,只开一个检修孔即可;在监视模块上做好标识,易于区别,方便维修;报警时,消防控制室液晶屏会自动显示水流指示器所属的防火分区,同时CRT上也会显示具体位置。没有必要到现场观察到底是哪个水流指示器的模块动作了。
回复