电流互感器的真确解法
jinyuandichan
2011年05月23日 17:14:36
来自于变压器
只看楼主

我们工地,有一个配电箱,是带有功电度表来计量的。我在检查时发现,电流互感器接在了配电箱的进线上,而没有接在出现端,就是说没接在负载一端。这样的解法是否正确,请高手帮帮忙?? 谢谢!

我们工地,有一个配电箱,是带有功电度表来计量的。我在检查时发现,电流互感器接在了配电箱的进线上,而没有接在出现端,就是说没接在负载一端。这样的解法是否正确,请高手帮帮忙??
谢谢!
免费打赏
lingxuct
2011年05月23日 17:30:21
2楼
电流互感器装在(配电箱的)进线处,计量的是配电箱的总用电量。

什么是“解法正确”?这是什么“电气述语”?是楼主发明的吧?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-23 17:31 编辑 ]
回复
jinyuandichan
2011年05月23日 17:35:46
3楼
笔误 笔误
回复
一指慢
2011年05月23日 18:04:21
4楼
“电流互感器接在了配电箱的进线上,而没有接在出现(线)端”对于防范窃电有一定作用。
另:选错字了不能算是“笔误”。
回复

相关推荐

APP内打开