跪求高手解答二次负载如何校验。现有一4500kW高压电机离配电室很远,大概450米左右,经计算它的电缆电阻是1.9左右,问题是怎么校验它的电阻是否满足要求,需要过程。在哪里可以查到方法 万分感谢
CT额定二次负载最少是外接负载两倍