想请问是什么问题。在计算到墙元划分的时候就提示““网格划分报错"昨晚还没有事的。今天就调了一些梁的截面。加了一些柱子。。没有动过墙啊,求救怎样解决。最近在一个一高层。急~!
想请问是什么问题。在计算到墙元划分的时候就提示““网格划分报错"
昨晚还没有事的。今天就调了一些梁的截面。加了一些柱子。。没有动过墙啊,
求救怎样解决。最近在一个一高层。急~!
12楼
我也碰到类似问题,经9楼提点,问题解决,谢了
回复
13楼
2010新规范版执行“T图转DWG”时出现“网格划分报错”的提示,如何解决?
答:此问题往往是在有较多楼板开洞(有时有复杂楼板全房间洞)时出现(“洞口阴影”图层有可能是关闭的,但是存在的)。可将这些图层图素删除,将PKPM程序安装目录下的CFG文件夹下的PKPM.ini中找到如下行:
;;T图形转换Autocad图形DWG的尺寸线方式是否保留——0(炸开)、1(保留);
AUTOCAD_Dim=0
“T图形转换Autocad图形多边形填充采用三角元方式,是否——0(缺省四边元)、1(三角元); AUTOCAD_FILL3=1”。
把“AUTOCAD_FILL3=0”改为“AUTOCAD_FILL3=1”
如果没有这行信息,再加上:
;;T图形转换Autocad图形多边形填充采用三角元方式,是否——0(缺省四边元)、1(三角元);
AUTOCAD_FILL3=1
再进入“图形编辑打印”菜单转图即可。
回复
14楼
按照楼上的方法,没用啊~各位大侠,最后只有打开T文件,工具里面点击图素转存,转到新的.T文件才可以
回复
15楼
换了10版,也出现这个问题,照PKPM官网说的方法搞了一下,依然没用,后来用08版PKPM转的,成功了
回复
16楼
我也遇到了这样的问题
回复
17楼
问题 解决了 先检查楼层组装 看看三维效果 是不是能发现问题 结果查到几个节点的标高 有误 重新定义后 问题解决
回复
18楼
打开CFG下的PKPM.ini,在
[输出控制]
后增加以下内容即可
;;T图形转换Autocad图形多边形填充采用三角元方式,是否——0(缺省四边元)、1(三角元);
AUTOCAD_FILL3=1
网络版用户,只要打开客户端的PKPM.ini,按照上述操作即可。
回复
19楼
这个方法可以解决,谢啦~~
回复
20楼
可以试试在T图中的工具栏下面的“转存图素”里面,将原图转存一下,重新命名,然后打开转存图素之后生成的图,在进行T转DWG图,就不会出现由于开洞造成网格划分报错的错误了。
回复
21楼
谢谢,问题解决了
回复