想请问是什么问题。在计算到墙元划分的时候就提示““网格划分报错"昨晚还没有事的。今天就调了一些梁的截面。加了一些柱子。。没有动过墙啊,求救怎样解决。最近在一个一高层。急~!
想请问是什么问题。在计算到墙元划分的时候就提示““网格划分报错"
昨晚还没有事的。今天就调了一些梁的截面。加了一些柱子。。没有动过墙啊,
求救怎样解决。最近在一个一高层。急~!
22楼
感谢楼上诸位高手,问题解决了。
回复
23楼
有用。10版的死活不行
回复
24楼
按照楼上的方法,已解决!感谢8楼的哥们了!
回复
25楼
哥们您节点是什么问题?叙述一下好吗 我看看我的模型是不是也是这个问题。。。麻烦您了
回复
26楼
可以把有错误的.T的图 拷到没有错误的.T的图 保存 后关闭 再打开 生成CAD 。。。。。OK完成:)
回复
27楼
orightoright 发表于 2012-4-5 11:41 2010新规范版执行“T图转DWG”时出现“网格划分报错”的提示,如何解决?答:此问题往往是在有较多楼板开 …帅气,完美解决~thank you!
回复
28楼
工程着急的时候出现这种问题真的很可恶!!!
回复
29楼
wck1108 发表于 2012-5-4 17:06 问题 解决了 先检查楼层组装 看看三维效果 是不是能发现问题 结果查到几个节点的标高 有误 重新定义后 问 …我也遇到这样的问题了,请问下你的节点标高有误能详细说说情况吗
回复
30楼
zsh2007318 发表于 2014-8-30 11:58 我也遇到这样的问题了,请问下你的节点标高有误能详细说说情况吗我已经解决,发现是坡屋顶折梁区域组成的板网格划分不了,所以运行satwe前处理时第6项时,进行到剖分弹性板就出现错误警告。
回复
31楼
学习下。。。。
回复