12楼
不知有么有一次二次图供参考
回复
13楼
楼主柜子的原件排布,按照回路顺序从上而下排列,比较直观,但是只利用了柜子高度方向上空间,没有利用柜深方向上空间,所以显得比较拥挤。可以把汇流排排到空开后面布置,省下高度方向空间,将“控制器”双列错开布置,这样又能摆开原件,还方便接线,利于散热和检修,我的修改方案如下图所示,供您参考
回复
14楼
是晶闸管的吧?我们这都是用这种的.
回复
15楼
因该是无功补偿调节器(背后带风机的)共九路。位置排列不了放两边影响美观。分上下层空间能否?
回复
16楼
没错。调节器内部就是用到可控硅模块两个,中间相是直通的。
回复
17楼
啊哈哈 是布置的很不好啊 有待改善啊 可以参考13楼兄弟的建议啊 ,赞同采用13楼兄弟的布置图啊。看来你们的工程师还是经验少啊。
回复
18楼
楼主柜子上门装元件,没有二次标签,不知道每个件是指示啥的。
如果你说是还没装,那就是说,门没开二次标签安装孔,那你的标签就得是粘上去的。
粘上去的容易掉,不符合规范。
回复
19楼
不是控制器,应该是复合开关,类似与接触器
回复
20楼
电容共补接角
分补接星
回复
21楼