有一个工程,大概情况是这样,共6层,1-2层为商场,3-6层为宾馆,总房间数量为116个,采用68KW(热效率为90%)的燃气热水炉给宾馆供生活热水。设备厂家关于热水量是这样计算的,大家帮忙看看,我觉得太大了!116个房间,每个房间有一个淋浴头,出水量按100L/h计算,那么小时计算流量就为11.6立方/h。然后热水箱按小时流量的1倍选择,选择一个有效容积为12立方的不锈钢热水箱一个,再然后设计了8台68KW的燃气热水炉。
有一个工程,大概情况是这样,共6层,1-2层为商场,3-6层为宾馆,总房间数量为116个,采用68KW(热效率为90%)的燃气热水炉给宾馆供生活热水。
设备厂家关于热水量是这样计算的,大家帮忙看看,我觉得太大了!
116个房间,每个房间有一个淋浴头,出水量按100L/h计算,那么小时计算流量就为11.6立方/h。然后热水箱按小时流量的1倍选择,选择一个有效容积为12立方的不锈钢热水箱一个,再然后设计了8台68KW的燃气热水炉。
系统形式为:热水炉通过循环给热水箱里的水加热(这是一个热水循环,机组到水箱),然后再通过热水循环水泵(另外一个循环,水箱到配水点)使水到末端,开式系统,水泵,水箱,机组都在2楼楼顶,热水循环是全水量循环,就是说按设计小时流量循环,水泵扬程为20m,流量为12T,变频泵。
请问这样有问题吗?我怎么总感觉不对劲啊!
12楼
初始条件:
116
个标准间,冷水温度4℃,热水温度60℃,24小时用水。
日耗热量
2009
技术措施6.4.1-1
用水计算单位数m=232;
热水用水定额qr=100升/每人每日;
冷水水温tl=4℃;
热水水温tr=60℃;
根据《给水排水设计手册》第一册,第二版《常用资料》的表5-28,插值计算得热水密度=0.98324kg/L;
水的比热C=4.187kJ/kg℃;
Qh=232
×100×4.187×(60-4)×0.98324=5347274kJ/h=1485kW。
公式黏贴不上来,明天在整理!!
[
本帖最后由 imummyi 于 2011-5-26 21:55 编辑 ]
回复
13楼
努力学习
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
14楼
所用的100L/每人每日,查了规范。我觉得应是淋浴器一次用水量。这里定额用得不一样,计算也不一样。如果是卫生器具的用水量(淋浴头是37~40度),那么还得折算成60度热水的用量,那样实际用的热水要少许多。(t混合-t冷水)/(t热水-t冷水)*q卫生器具=(37-4)/(60-4)*100=58.9L,实际60度热水应是58.9L。
回复
15楼
路过,学习一下,,
回复
16楼
14楼完全正确
回复
17楼
学习一下,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
18楼
我是到现在还没学会呢
纠结啊
我是一点也不会计算啊
看着公式就晕了
还得好好学习啊
回复
19楼
好东西啊,感谢楼主的慷慨大方。这么好的帖子,一定要顶顶顶顶!!!
回复
20楼
那个100L就是按热水温度为60算的,每人每日的最高用水量!!50015-2009 第92页,表5.1.1-1。
回复
21楼
12楼计算没错,参数选用正确,100L/(每人每日)是热水用水定额,不是卫生器具一次用水定额(卫生器具一次用水定额单位不是L/(每人每日)。
回复