宾馆生活热水计算流量以及热水箱的计算?
imummyi
imummyi Lv.7
2011年05月24日 15:07:31
只看楼主

有一个工程,大概情况是这样,共6层,1-2层为商场,3-6层为宾馆,总房间数量为116个,采用68KW(热效率为90%)的燃气热水炉给宾馆供生活热水。设备厂家关于热水量是这样计算的,大家帮忙看看,我觉得太大了!116个房间,每个房间有一个淋浴头,出水量按100L/h计算,那么小时计算流量就为11.6立方/h。然后热水箱按小时流量的1倍选择,选择一个有效容积为12立方的不锈钢热水箱一个,再然后设计了8台68KW的燃气热水炉。

有一个工程,大概情况是这样,共6层,1-2层为商场,3-6层为宾馆,总房间数量为116个,采用68KW(热效率为90%)的燃气热水炉给宾馆供生活热水。


设备厂家关于热水量是这样计算的,大家帮忙看看,我觉得太大了!

116个房间,每个房间有一个淋浴头,出水量按100L/h计算,那么小时计算流量就为11.6立方/h。然后热水箱按小时流量的1倍选择,选择一个有效容积为12立方的不锈钢热水箱一个,再然后设计了8台68KW的燃气热水炉。

系统形式为:热水炉通过循环给热水箱里的水加热(这是一个热水循环,机组到水箱),然后再通过热水循环水泵(另外一个循环,水箱到配水点)使水到末端,开式系统,水泵,水箱,机组都在2楼楼顶,热水循环是全水量循环,就是说按设计小时流量循环,水泵扬程为20m,流量为12T,变频泵。

请问这样有问题吗?我怎么总感觉不对劲啊!