关于地下车库通风排烟的几个问题 求大哥大姐们帮下忙 谢谢啦
qinhuangdaoshazi
2011年05月24日 21:50:47
来自于通风排烟
只看楼主

排风和排烟是一个系统 面积3900m2`请问一共有几个系统?是不是有排风(排烟)、送风、补风?排风口和排烟口是一样的吗?一个防烟分区只可以设置一个排烟口吗?学生求前辈们指教啊 谢谢

排风和排烟是一个系统 面积3900m2
`请问一共有几个系统?是不是有排风(排烟)、送风、补风?
排风口和排烟口是一样的吗?
一个防烟分区只可以设置一个排烟口吗?
学生求前辈们指教啊 谢谢
免费打赏
toplhc
2011年05月24日 22:21:00
2楼
设两个防烟分区,每个分区面积1950

每个防烟分区设排风排烟合用系统,这样两个分区就是两套排的系统。

若车道无防火卷帘,可直接自然补风。若无法自然补风,两个防烟分区设一套送风系统即可。
回复
qinhuangdaoshazi
2011年05月24日 22:34:20
3楼
嗯 谢谢 前辈啊 那有补风的吗还
回复
toplhc
2011年05月24日 22:36:20
4楼
若车道无防火卷帘,一般可直接自然补风,无需机械补风
回复
qinhuangdaoshazi
2011年05月24日 22:40:29
5楼
谢谢啦 第一个帖子 嘿嘿
回复
snail_yin
2011年05月25日 09:05:39
6楼
补充一下:每个防烟分区可以设置多个排烟口,但不能少于1个。
回复
qinhuangdaoshazi
2011年05月25日 18:27:41
7楼
谢谢你啊 以后还请多多指教呢
回复
lorejeen
2011年05月26日 11:46:38
8楼
若车道出入口无防火卷帘,仍要复核 通过出入口补风的有效性。
回复
lh1996
2011年06月08日 18:00:08
9楼
我们做车库设计时从不划分防烟分区,没有意义,着火时整个防火分区的排烟风机全部开启