此防烟剪刀楼梯间(24层) 送风量如何选取:a、按前室不送风选取b、按 防烟楼梯间与合用前室分别加压送风 选取
此防烟剪刀楼梯间(24层) 送风量如何选取:
a、按前室不送风选取
b、按 防烟楼梯间与合用前室分别加压送风 选取
2楼
合用前室(送风) 与 前室(不送风) 分在两头 如何选风量???????
迷惑了
回复
3楼
假设在N层为防烟楼梯间+合用前室,那么在N+1层为防烟楼梯间+独立前室。
对于单个楼梯而言,不断地在转换,我是按照防烟楼梯间(前室不送风)来考虑。
回复
4楼
那么就是说 本楼24层 每个楼梯间 要40000立方米/小时 再加地下室25000,就是,105000了
好大 那个井不够用了...................
回复
5楼
谢谢!! 斑竹 !
还有好办法么??
回复
6楼
当采用单扇门时,风量乘系数
回复
7楼
好的谢谢! 了!
也只能 当做单扇门了!!
回复
8楼
上部是三合一前室,下部是单独的前室,看平面估计前室自然排烟的可能是没有了,窗的开启扇没有那么大,不如老老实实剪刀梯要两个井,上下前室各要一个井,剪刀梯和下部的井合在一起把大井分三块,各是各的,风量就好选了,挨着规范走就行了。
回复
9楼
剪刀楼梯互相独立,上部合用前室和楼梯分别送风;下部楼梯间送风
回复
10楼
风压法 风速法 算完选大的
你别告不会算
这都书本上的知识
回复
11楼
按最不利情况前室不送风考虑。
回复