请教各位大侠,使用两根240电缆并用,要装零序电流互感器,该如何安装?
mengbeast
mengbeast Lv.12
2011年05月25日 00:08:39
来自于变压器
只看楼主

如题。我们单位原有两路高压进线,都是YJV22-3*240的,现在改造,计划将两路并作一路使用,则高压柜内的零序电流互感器穿不进两根电缆,请教改如何解决呢?

如题。我们单位原有两路高压进线,都是YJV22-3*240的,现在改造,计划将两路并作一路使用,则高压柜内的零序电流互感器穿不进两根电缆,请教改如何解决呢?
免费打赏
xintgzl
2014年02月18日 13:24:05
12楼
互相学习共同进步
回复
electricity
2015年06月15日 15:33:27
13楼
串联,因为零序CT内阻很小。。。。。。。。。。。。。。。。。