已知每条照明回路为2.2kW,共有27条回路,用于保护作用的总开关选择多大的三相断路器?
已知每条照明回路为2.2kW,共有27条回路,用于保护作用的总开关选择多大的三相断路器?
22楼
回复
23楼
在此电流值的基础上乘以同时系数,kx按0.8取吧
回复
24楼
我有疑惑:
按区管的算法,电流为90安,选100的断路器;按乘上功率因数:I=P/1.732*U*0.8为112.8,那岂不是开关选100的就小了,哪种对呢,(我认为功率因数肯定要有,同时系数可以接近为1)
回复
25楼
Pe=59.40KW
Cos=0.90
Pjs=59.40KW
Ijs=100.2
总断路器选125
回复
26楼
你总不会这800户用一条电缆吧!
回复
27楼
没有考虑照明灯具的功率因数,有的灯具功率因数才0.55,有的可以达到0.95
差别很大,楼主可以根据沙发的算法最后除以功率因数得出电流,再考虑同期系数。选开关。
功率因数可以根据照明灯具来决定
回复
28楼
每条(线路)2.2KW(220V单相负载),共27条,正好能给3整除,2200/220=10A
27/3=9,10AX9=90A,用100A断路器正好(当然需要三相分匀)。
回复
29楼
单相负荷的需要系数法计算负荷
回复
30楼
现在灯具的功率因数都到0.9以上了,哪有0.55的